Konst » 25 ноя 2008, 11:12
Расстояние от надземного газопровода низкого давления непосредственно до самого здания подстанции 0,4кВ не регламентируется. Ведите хоть по стене. Единственно только проект согласуйте с Энергонадзором и организацией-владельцем подстанции.
(Случай, что бы помещение подстанции относилось к категориям А или Б по взрывопожарной опасности я не рассматриваю, так как это априори невозможно).
НО! Регламентируется расстояние от газопровода до кабельных линий, входящих в эту подстанцию:
При воздушном (надземном) вводе кабеля в подстанцию:
- не менее 3 м по вертикали при пресечении газопровода и кабельной линии;
- не менее высоты опоры кабельной линии при параллельной прокладке.
При подземном вводе кабеля в подстанцию:
- не менее 0,5 м от кабеля до фундамента опоры газопровода
Расстояние от надземного газопровода низкого давления непосредственно до самого здания подстанции 0,4кВ не регламентируется. Ведите хоть по стене. Единственно только проект согласуйте с Энергонадзором и организацией-владельцем подстанции.
[i](Случай, что бы помещение подстанции относилось к категориям А или Б по взрывопожарной опасности я не рассматриваю, так как это априори невозможно).[/i]
НО! Регламентируется расстояние от газопровода до кабельных линий, входящих в эту подстанцию:
При воздушном (надземном) вводе кабеля в подстанцию:
- не менее 3 м по вертикали при пресечении газопровода и кабельной линии;
- не менее высоты опоры кабельной линии при параллельной прокладке.
При подземном вводе кабеля в подстанцию:
- не менее 0,5 м от кабеля до фундамента опоры газопровода