Расстояние от газопровода до подстанции

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Расстояние от газопровода до подстанции

DениSS » 26 ноя 2008, 01:16

Уважаемый Konst, проштудировав ПУЭ, я не встретил упоминаний об этом расстоянии. Слова не регламентируется вы где-то встретили, или как и я не нашли упоминания. Про расстояния до кабеля все четко прописано, а что касается подстанции - увы. Если не очень сложно ткните носом где искать.
P.S. Кабель входит под землей.

Konst » 25 ноя 2008, 11:12

Расстояние от надземного газопровода низкого давления непосредственно до самого здания подстанции 0,4кВ не регламентируется. Ведите хоть по стене. Единственно только проект согласуйте с Энергонадзором и организацией-владельцем подстанции.
(Случай, что бы помещение подстанции относилось к категориям А или Б по взрывопожарной опасности я не рассматриваю, так как это априори невозможно).

НО! Регламентируется расстояние от газопровода до кабельных линий, входящих в эту подстанцию:

При воздушном (надземном) вводе кабеля в подстанцию:
- не менее 3 м по вертикали при пресечении газопровода и кабельной линии;
- не менее высоты опоры кабельной линии при параллельной прокладке.

При подземном вводе кабеля в подстанцию:
- не менее 0,5 м от кабеля до фундамента опоры газопровода

Расстояние от газопровода до подстанции

DениSS » 25 ноя 2008, 01:31

Знает кто-нибудь минимальное расстояние от подстанции до надземного газопровода? Подстанция закрытая, надпись на ней 0,4КВ, газопровод низкого давления.

Вернуться к началу