Прохожий » 21 мар 2008, 10:34
Выводите свечи выше кровли пристроенной котельной по стене максимально удаленной от жилого дома. Есть такая норма:
Расстояние от концевых участков продувочных трубопроводов до заборных устройств приточной вентиляции должно быть не менее 3 м по вертикали.
А устройством приточной вентиляции в жилом доме может быть и форточка. Прямого указания именно для пристроенной котельной Вы не найдете, если экспертиза не пропустит такое расположение свечей, ничего страшного, переделать - час работы.