Высота свечи пристроенной котельной

Сообщение M@K$ »

Доброе утро. Перерыл все нормативы, но не могу найти. Может глаза меня подводят smile.gif
Прошу помочь ссылкой на пункт документа регламентирующего высоту на которую необходимо вывести продувочные свечи.
Пристроенная котельная жилого многоквартирного дома.
Воздуховодов приточной вентиляции на крыше котельной нет.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Выводите свечи выше кровли пристроенной котельной по стене максимально удаленной от жилого дома. Есть такая норма:
Расстояние от концевых участков продувочных трубопроводов до заборных устройств приточной вентиляции должно быть не менее 3 м по вертикали.
А устройством приточной вентиляции в жилом доме может быть и форточка. Прямого указания именно для пристроенной котельной Вы не найдете, если экспертиза не пропустит такое расположение свечей, ничего страшного, переделать - час работы.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

M@K$
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 дек 2007, 07:53
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Сообщение M@K$ »

Спасибо за ответ. Я так и делаю.