Олег_50 » 21 апр 2008, 07:49

Очень похоже, что и с моим котлом то же самое, судя по тому как с ним обращались монтажники при доставке - особо не церемонились, тем более его несколько раз перегружали из одной машины в другую и на склад.
А Вам блок меняли по гарантии или Вы этот вопрос решали самостоятельно ? Может там достаточно просто разобрать насос и все в нем проверить ?

sahara » 19 апр 2008, 09:42

Была подобная проблема. В итоге выяснили, что котел роняли . Все работало хорошо, только от насоса гул был и вибрация. Лечится заменой узла.

Олег_50 » 18 апр 2008, 15:28

Спасибо. Насчет диагонального расположения винтов - будем посмотреть, возможно не обратил внимание на отсутствие на противоположной стороне.

adstern » 18 апр 2008, 15:19

1. Корпус такого насоса должен соединяться с моторным модулем двумя винтами (по диаганали)
2. Ось насоса рекомендуется горизонтально по следующим соображениям
- если ось наклонена вверх (относительно трубопровода) то в районе подшипника скольжения возможно накопление воздуха и его выход из строя
- если ось насоса наклонена вниз, то статор может "играть роль грязевика"
3. Отопительный насос нужно смотреть. Шуметь он не должнен.

Пара вопросов по насосу WILO в настенном котле

Олег_50 » 18 апр 2008, 15:07

При поиске постороннего шума в котле Витопенд 222, обратил внимание на штатный насос для ГВС. На нем отсутствует один винт в креплении статора к корпусу. Это так и должно быть (корпус стягивается тремя винтами, вместо четырех) или это косяк моего экземпляра ?
Второй момент - сам насос расположен с небольшим наклоном, т.е. ось не горизонтально и отклонена примерно 15гр от горизонтали, а везде пишут что ось должна быть горизонтально. Это то же косяк или допустимый вариант ?
Насос ГВС работает тихо и практически без шума. А вот основной отопительный насос в котле "жужит" сильно (монотонное низкочастотное гудение, которое слышно да же через соседнюю стенку в полкирпича, горелка шумит да же тише чем этот насос).

Вернуться к началу