При поиске постороннего шума в котле Витопенд 222, обратил внимание на штатный насос для ГВС. На нем отсутствует один винт в креплении статора к корпусу. Это так и должно быть (корпус стягивается тремя винтами, вместо четырех) или это косяк моего экземпляра ?
Второй момент - сам насос расположен с небольшим наклоном, т.е. ось не горизонтально и отклонена примерно 15гр от горизонтали, а везде пишут что ось должна быть горизонтально. Это то же косяк или допустимый вариант ?
Насос ГВС работает тихо и практически без шума. А вот основной отопительный насос в котле "жужит" сильно (монотонное низкочастотное гудение, которое слышно да же через соседнюю стенку в полкирпича, горелка шумит да же тише чем этот насос).
Пара вопросов по насосу WILO в настенном котле
Модератор: Code
Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
Пара вопросов по насосу WILO в настенном котле
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- adstern
- Профи
- Сообщения: 871
- Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
- Репутация: 27
- Откуда: г. Екатеринбург
- Контактная информация:
1. Корпус такого насоса должен соединяться с моторным модулем двумя винтами (по диаганали)
2. Ось насоса рекомендуется горизонтально по следующим соображениям
- если ось наклонена вверх (относительно трубопровода) то в районе подшипника скольжения возможно накопление воздуха и его выход из строя
- если ось насоса наклонена вниз, то статор может "играть роль грязевика"
3. Отопительный насос нужно смотреть. Шуметь он не должнен.
2. Ось насоса рекомендуется горизонтально по следующим соображениям
- если ось наклонена вверх (относительно трубопровода) то в районе подшипника скольжения возможно накопление воздуха и его выход из строя
- если ось насоса наклонена вниз, то статор может "играть роль грязевика"
3. Отопительный насос нужно смотреть. Шуметь он не должнен.
Очень похоже, что и с моим котлом то же самое, судя по тому как с ним обращались монтажники при доставке - особо не церемонились, тем более его несколько раз перегружали из одной машины в другую и на склад.
А Вам блок меняли по гарантии или Вы этот вопрос решали самостоятельно ? Может там достаточно просто разобрать насос и все в нем проверить ?
А Вам блок меняли по гарантии или Вы этот вопрос решали самостоятельно ? Может там достаточно просто разобрать насос и все в нем проверить ?