как настроить работу насоса?

Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: как настроить работу насоса?

Re: как настроить работу насоса?

adstern » 01 фев 2009, 14:15

[quote="masterbeer";p="15694139"](работает без редуктора, 3000 оборотов, при таких параметрах крыльчатку не подрежешь - вмиг разобъет от дисбаланса)[/quote]
После подрезки колесо обязательно балансируется. Ничего не разобьет :)

"Лёлик" » 31 янв 2009, 12:31

Частотник CUE и датчик давления :idea: . Правда, недешёвое удовольствие. Зато всё в одном - и регулировка, и защита.

Konst » 30 янв 2009, 09:17

1 Прикрыть (придавить) клапан на напорной стороне ("выкид"), но не непосредсвенно на выходе насоса, а только на той трубе, которая идет на рециркуляцию (перемешивание) в варочный котел.

2. Если есть возможность, то желательно опустить насос пониже относительно уровня установки варочного котла.

Тип, марка насоса?

Re: как настроить работу насоса?

adstern » 30 янв 2009, 08:02

[quote="masterbeer";p="15693910"]
при создании подпора на стороне выкида насоса путем прикрытия клапана нагрузка на двигатель еще больше возрастает;
[/quote]
В центробежном насосе этого не может быть
[quote="masterbeer";p="15693910"]
Есть ли еще какие–либо способы избежать выхода из строя электродвигателя насоса?[/quote]
1. подобрать другой насос
2. подрезать рабочее колесо у этого насоса
3. в зависимости от конкретного типа насоса возможна замена электродвигателя. Новую мощность посчитайте с учетом плотности перекачиваемой жидкости. Вязкость можно не учитывать.

"Лёлик" » 29 янв 2009, 22:57

Он же (насос) прежде всего должен быть предназначен для такой жижки (вязкость, текучесть). Я бы посоветовал копать в направлении замены двигателя, если есть уверенность в механической части самого насоса. Помощнее, или вообще постоянного тока. В первую очередь защиту от перегрузки по электрике или может механическую муфту какую пристроить... Думайте, в-общем, а то как же мы без пива-то :roll:

tiptop » 29 янв 2009, 21:22

Поставьте центробежный насос.
У центробежных чем меньше расход - тем меньше нагрузка. :)
И чтобы ротор был не "мокрый" ("наружный " электродвигатель).

Вернуться к началу