Ченя » 13 мар 2011, 21:30

Dim@
где найти таблицы с сопротивлениями по меди и ППР?

Dim@ » 13 мар 2011, 21:24

высота нет, имеет значение величина гидравлического сопротивления труб до наиболее удаленного радиатора - она расчитывается, насос должен его преодолеть.

Ченя » 13 мар 2011, 21:10

Dim@
высота подъема с подвала до крыши значения не имеет :roll: ? получается почти 3 этажа?

Dim@ » 13 мар 2011, 21:08

ups 25-40

Ченя » 13 мар 2011, 21:01

дом 400м2, нужно отдельно запитать отопление на крыше ( 3 -й этаж), 4 радиатора мощностью 12квт, котел в подвале, запитка от колектора после гидрострелки какой насос поставить?

Прохожий » 11 окт 2010, 08:50

И вообще схемку бы посмотреть. Охлаждение - это обычно замкнутый контур. Но там нет как правило таких требований по давлению - 3,5 бар. В общем сама постановка вопроса у меня вызывает еще больше вопросов.

Honda » 10 окт 2010, 22:51

Расход воды какой ?

Elmax » 10 окт 2010, 22:49

Помогите пожалуйста подобрать насос для охлаждения аппарата химчистки.
Бак 500 литров на высоте 3 метров над аппаратом. Необходимо установить насос на выходе бака чтобы создать давление воды на входе аппарата минимум 3,5 бар. Температура воды до 60 С. Режим непрерывной работы насоса 10 часов. Желательно бесшумный и не дорогой. До 1000 долларов.

LunoXod-3 » 23 сен 2010, 07:37

2adstern
насос только для 6-ки нужен.

Короче говоря, с победным кличем "Давить - так давить!" сошлись на насосе Wilo MHI 405, потому как мощный (аж на 36м плюется) и есть в наличии. Посмотрим, что получится...

(хотя, посчитал по этому руководству и получилось, что с нашими трубами нам минимум 71,8м надо, да еще на излив сколько...)

Спасибо всем за поддержку! :mrgreen:

ЗЫ: товарищу adstern отдельный респект за аватарку =)

Re:

Прохожий » 22 сен 2010, 15:44

LunoXod-3 писал(а):
А давление регулировать планируется тупо поджиманием крана.
Ну можно и так. Только краном вы не нарегулируете ничего, клапан нужен (вентиль, по-старому)

adstern » 22 сен 2010, 15:11

Это испытания для цифры "6". А для цифр от 0 до 5 испытания будут нужны?

LunoXod-3 » 22 сен 2010, 13:36

самое смешное, что изначально передо мной стояла задача "найти насос на 100л/мин, чтобы до туда доплюнул", а ГОСТ я только сейчас увидел.

Планируется менять трубы на дюймовые, поэтому думаю, что напора 25м должно хватить (склоняюсь к насосу Wilo MHI 404).

там к трубе, идущей из насоса еще подходит труба от водопровода - думаю как раз для сопла 6,3мм.

А давление регулировать планируется тупо поджиманием крана.

Re:

Прохожий » 22 сен 2010, 12:47

LunoXod-3 писал(а):2Al
2. с 4-х метров, потому что там от брансбойта до стенки больше 4-х метров не получится.
3. в роли брансбойта - "вилка" с двумя соплами диаметроми вроде бы 6 и 12 мм. может быть самопал, кто его знает, но не похоже.
4. 100л/мин требует ГОСТ. больше - пожалста, меньше - никак.
насколько я понял ГОСТ расстояние от брансбойта до испытательной оболочки не 4 метра, а 2,5-3 м. Но по большому счету это не важно, так как скорость и длина струи определяется расходом воды и диаметром сопла. Диаметры у нас заданы - это 6,3 мм и 12,5 мм, расход воды известен - 12,5 л/мин ± 5 % для сопла 6,3 мм и 100 л/мин ± 5 % для сопла 12,5 мм.(кстати обратите внимание больше можно только на 5%, а не так , как Вы написали) В ГОСТе не зря написано: давление воды — регулируют для получения требуемого расхода. Т.е. насос нужно подбирать на максимальную производительность 100 л/мин, но для работы в режиме 12,5 л/мин необходимо регулирующее устройство. Думаю регулятор давления подойдет, причем на обеих линиях, а для их настройки необходим водосчетчик на всасе насоса. Осталось подобрать насос по производительности, напор насоса подобрать с запасом, так как его все равно придется поджимать. С учетом зажатости труб думаю, что 20 метров - это минимум. Хотя и трубы и гофру можно заменить при необходимости.

LunoXod-3 » 22 сен 2010, 12:07

ГОСТ для испытаний

Для этих испытаний специально "душевую" строили и насос там за гипсовой стенкой, обклеенной кафелем

Al » 22 сен 2010, 10:59

LunoXod-3 писал(а):Сливать надо будет не 6 кубов, а 1
У сточных устройств (трап в полу например) есть пропускная способность. Ваш расход 6м3/час. Куб из ёмкости выльете за 10 минут. Это я так, между делом, чтоб вы не утонули ))) И насос на полу- он не сильно от брызг защищён, 220В это всё же не 380В, но всё равно неприятно , особенно жалко если лаборант- девушка )))
Сопла 6 и 12 мм самопальные если, то почему просто в дождевике из шланга не поливать с метра? Условия испытаний непонятны. Нужно чтоли ударяющую локально в "испытуемую дуру" струю? Может нужно рассчитать давление от падения воды на поверхности образца?
Расскажите про ГОСТ регламентирующий испытания оборудования струёй воды- просто интересно для общего развития.

LunoXod-3 » 22 сен 2010, 08:58

2Al
1. Сливать надо будет не 6 кубов, а 1(см. картинку в начале темы). Испытания будут проходить в помещении, действительно напоминающем душевую.
2. с 4-х метров, потому что там от брансбойта до стенки больше 4-х метров не получится.
3. в роли брансбойта - "вилка" с двумя соплами диаметроми вроде бы 6 и 12 мм. может быть самопал, кто его знает, но не похоже.
4. 100л/мин требует ГОСТ. больше - пожалста, меньше - никак.
5. испытуемая дура должна весить в районе 30кг + она прикручена к вращающемуся стенду.

Al » 22 сен 2010, 08:13

Al писал(а):Взяв пожарный брандспойт под 100 л/мин вам нужно просто обеспечить 20 м напор перед соплом
Это про сечение сопла чуть больше 1 см2, учитывая сжатие струи округлим до 1 см2.

Al » 22 сен 2010, 08:06

Всё хорошо, но интересно- куда вы будете сливать 6 кубов воды с пола? Или испытания проводятся на улице? ПОчему нужна струя как из брандспойта и именно с 4-х метров? Что- то самодельное типа брандспойта может просто распылить воду и тогда можно ваш душ Шарко легко поменять на пару- тройку душевых леек под расход 20- 40 л/мин.
Взяв пожарный брандспойт под 100 л/мин вам нужно просто обеспечить 20 м напор перед соплом, избыточное давление центробежного насоса можно отрегулировать до сопла вентилем. Один только вопрос- вес оборудования, его не сдует струёй? ))))
В медицинских магазинах есть сопла под душ Шарко, регулируемые лёгким движением руки. Вот http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image" onclick="window.open(this.href);return false; там на картинкх и "оборудование" очень симпатичное :D

LunoXod-3 » 22 сен 2010, 07:26

Таки сходится вроде, выходит каменный цветок! :D

А задача тем временем становится все интереснее: трубы готовы поменять на дюймовые, НО собственно труб там, оказывается, метра 1,5, а остальное - тупо душевой шланг типа "сопля"!
грундфосовская прога "счетная линейка" зашкаливает :lol:

Отсюда вопрос: если начальство хочет все-таки брать насос "с запасом" с напором в 20м, вся эта наша конструкция сразу захлебнется, или чуть-чуть подергается еще?
Honda писал(а):LunoXod-3 писал(а):
скорость потока при 100л/ч получается 5,67м/с
сорри, очепятка. Там 100л/мин должно быть

Honda » 21 сен 2010, 13:25

LunoXod-3 писал(а):скорость потока при 100л/ч получается 5,67м/с
5,88 м/c - при плотности воды 1000 кг/м3.
LunoXod-3 писал(а):По какой из формул теперь искать коэффициент гидравлического трения (лямбда), необходимый для формулы Вейсбаха-Дарси для определения потерь напора при турбулентном потоке (а поток, судя по Рейнольдсу, явно турбулентный)
Обычно в расчетах применяется формула Колбрука, абсолютно не "считаемая". Поэтому лучше - по гидравлическим таблицам посмотрите.
LunoXod-3 писал(а):проблема в том, что для 100 л/мин. там не приведено сопротивление (уже проложен металлопластик диаметром 3/4, он же 19мм, как я понимаю).или может трубы поменять?
Желательно бы. :)