Aleksander » 23 янв 2012, 16:50

gasteplo писал(а):Вило чаще других залипает
Вы видно с китайцами не сталкивались =)

Darts_M » 23 янв 2012, 13:42

У меня Grundfos

gasteplo » 22 янв 2012, 10:45

Из личных наблюдений Вило чаще других залипает

Re:

Другой человек » 22 янв 2012, 09:12

Dim@ писал(а):Откручиваете винт на лицевой стороне насоса и прокручиваете отверткой ротор двигателя.
Именно так.

Aleksander » 22 янв 2012, 05:11

Чтобы такого не было насос на летний период надо подключать к циклическому таймеру, чтобы он раз-два в месяц работал минут по 5, а вообще это проблема wilo, не сочтите за рекламу, но ставте grundfos, да дороже, но таких проблем не возникало с ними на моей практике никогда.

Darts_M » 26 дек 2011, 20:01

У меня с месяц назад была похожая ситуация. Повысительный насос на байпасной трубе не заработал. Сливал воду, проворачивал вал - без толку. Снял насос, включил всухую - крутится исправно.
Оказалось - залип обратный клапан, который стоит выше насоса. Я его проволочкой пошевелил. Собрал всё обратно. Работает отлично.

Re: похоже прикипел насос после простоя, как расшевелить?

alicBV » 26 дек 2011, 17:05

товарищ писал(а):насос WILO RS25/4-3, стоит в системе отопления (buderus G334, Logamatic 4211) в насосной группе без смесителя. На лето отопительный контур отключался. Теперь при подключении контура насос не включается. В прошлом году было так же. Переключил вручную регулировку мощности на насосе - помогло. Сейчас не помогает. Похоже, что насос прикипает после длительного простоя.
Как заставить насос заработать?
Было что-то подобное, но в котловом насосе. Проработала система около года. Начались проблеммы...,часто. Крутили-крутили... вал насоса. Потом снял корпус насоса, а на стенках статора прикипел илистый чёрный налёт-кокс, то-же самое и на роторе с крыльчаткой, при том, что вода в системе отопления как слеза. Потихоньку почистил деревянной щепой и уже года 3 работает без проблемм. Загляните в насос мало-ли...

Dim@ » 26 дек 2011, 12:06

Да
Не много вытечет
Могу взять трубу по 60 руб/м, желоба не нужны. Звоните

to Dim@

товарищ » 26 дек 2011, 11:54

Кстати, это Вы хотели остатки забрать http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=20&t=16401" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Все еще актуально...

Re: похоже прикипел насос после простоя, как расшевелить?

товарищ » 26 дек 2011, 11:50

Винт - тот что по центру насоса размером с 10-рублевую монету и такого же цвета? Вода при этом наружу польется?

Dim@ » 26 дек 2011, 11:42

Откручиваете винт на лицевой стороне насоса и прокручиваете отверткой ротор двигателя.

похоже прикипел насос после простоя, как расшевелить?

товарищ » 26 дек 2011, 11:34

насос WILO RS25/4-3, стоит в системе отопления (buderus G334, Logamatic 4211) в насосной группе без смесителя. На лето отопительный контур отключался. Теперь при подключении контура насос не включается. В прошлом году было так же. Переключил вручную регулировку мощности на насосе - помогло. Сейчас не помогает. Похоже, что насос прикипает после длительного простоя.
Как заставить насос заработать?