ivan-l-ing » 07 мар 2008, 15:14

Основная задача решетки подать нужный объем воздуха в нужное место(как правило в рабочую зону). Далее вступают нормы ограничивающие максимальную скорость вхождения струи в рабочую зону, максимальная разница температур воздуха рабочей зоны и входящего и шум от решетки. Подбор решетки осуществляется с учетом этих параметров. У регулируемых решеток регулятор стоит сразу за распределительной поверхностью, в результате регулятор меняет структуру потока подходящего к решетке так как поток после него не успевает выравняться (вы ведь делаете вставки после вентилятора, перед калорифером) - это первое; второе от регуляторов гораздо больше шума и увязывать всю систему придется диаметрами иначе свист регуляторов будет офигенный. Самый надежный и тихиу способ увязки дроссель-клапан + КСД. Ирисами - самый кайф, но дорого; дроссель-клапанами дешево, но на большие диаметры их нет как и дросселей на большие шибера ставить надо. И к томуже регулируемая решетка дороже чем обычная + дроссель. Также выпускают перфорированные воздуховоды для расдачи воздуха. Примеры:[/img]

Re: Решетки

KOA » 07 мар 2008, 14:05

[quote="ivan-l-ing";p="15663634"]Чушь собачья.[/quote]
Поясни...

Re: Решетки

ivan-l-ing » 07 мар 2008, 12:56

[quote="Crazy";p="15652133"]Я бы еще добавил:
-на притоке регулируемые [/quote]
Чушь собачья.

Решетки

Crazy » 23 ноя 2007, 14:25

Я бы еще добавил:
-на притоке регулируемые
- на вытяжке нерегулируемые

Вернуться к началу