Развернуть Обзор темы: Можно ли приток проложить поз землёй?

Kostik_Proekt » 25 авг 2008, 22:07

Можно назвать это бассейн-бомбоубежище и обосновать что при взрыве бомбы все равно мжно купатся так как приток в 10-ти метрах от здания и заборное отверстие не засыпет. :D

Alex_ » 04 май 2008, 21:32

[quote="san67";p="15669871"]Только еще не прощитывал, на сколько и при какой длине можно прогреть воздух хотяб на 5-10 градусов.[/quote]
Смысл? проще не заморачиваться. Сходил по ссылке, посмотрел
Вот интересно как раз будет посчитать, какой длины должен быть воздуховод, чтобы при температуре грунта +6С воздух согревался с -26С до +3С, как это анонсируется у "пассивхаусников". Да, кстати,ведь выхолаживание грунта вокруг воздуховода тоже никто не отменял.

ivan-l-ing » 11 мар 2008, 15:09

[quote="Bench";p="15664021"]Ещё не решил воздуховод в землю приковать, или может в колодце с водой петельку сделать!? Ликтричеством греть жаба душит.[/quote]
Геотермальный тепловой насос и прокладка воздуховода в грунте не одно и тоже.

Bench » 11 мар 2008, 14:03

Интересная тема)), сам озадачился именно этим. У меня рекуператор рукотворный при минусах начинает леденеть. КПД уменьшается, а вдруг потепление отменят и как жахнет у нас -30 на месяц, вообще замёрзнет. Оттаивать-это деньги тратить, а вот подать заведомый плюс!!!<---это мысль.
Ещё не решил воздуховод в землю приковать, или может в колодце с водой петельку сделать!? Ликтричеством греть жаба душит.

Water Man » 09 мар 2008, 23:00

AWADUKT-это канализация :shock:

ermalex » 09 мар 2008, 22:19

[quote="goga777";p="15663812"]есть даже фирменная система рехау авадукт[/quote]

Можно ссылку в студию :roll: или проспект какой?

goga777 » 09 мар 2008, 21:46

Не только можно ,но и нужно...энергосбережение господа...есть даже фирменная система рехау авадукт

ivan-l-ing » 07 мар 2008, 17:18

Я не рекомендую диффузоры, а рекомендую способ раздачи.
http://halton-climate.ru/вентиляция/dtr.aspx
http://www.schako.de/project/cat_en/01_ ... php?id=125
http://www.flaktwoods.com/194/5667/23/c ... de65b505e9[/url]

Dimbmw » 07 мар 2008, 16:45

[quote="ivan-l-ing";p="15663662"] Кстати приток можно через пол диффузорами подать.[/quote]


А Вы не дадите ссылку как выглядят диффузоры, которые Вы рекомендуете? Я просто боюсь что будет эффект "сквозняка", а это помещение бассейна... Хотел приток поднимать нат полом чтоб на людей не дуло :D

ivan-l-ing » 07 мар 2008, 15:33

Геморой того не стоит. При прокладке под землёй сразу отвалится навивной т.к. по нему конденсат не пойдет + утеплитель + гильза. И до кучи воздухозаборный клапан как и фильтр надо будет ставить на улице дабы подземная часть не заросла. Думаю такую штуку согласовать не удастся. И вообще это наружные сети получатся. Лучше по зданию поднятся. Кстати приток можно через пол диффузорами подать.

Можно ли приток проложить поз землёй?

Dimbmw » 07 мар 2008, 14:23

Возник такой вопрос - вентилятор приточный и конвектор стоят в подвальном помещении, можно ли приточный воздуховод проложить под землёй и вывести на поверхность? Не хотелось бы чтобы там моря образовывались с обледенением :)

Прилагаю картинку! :roll: