Прилагаю картинку!
Можно ли приток проложить поз землёй?
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Можно ли приток проложить поз землёй?
Возник такой вопрос - вентилятор приточный и конвектор стоят в подвальном помещении, можно ли приточный воздуховод проложить под землёй и вывести на поверхность? Не хотелось бы чтобы там моря образовывались с обледенением 
Прилагаю картинку!
Прилагаю картинку!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
ivan-l-ing
- Претендент

- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 02 мар 2008, 03:48
- Репутация: 0
- Откуда: Санкт-Петербург
Геморой того не стоит. При прокладке под землёй сразу отвалится навивной т.к. по нему конденсат не пойдет + утеплитель + гильза. И до кучи воздухозаборный клапан как и фильтр надо будет ставить на улице дабы подземная часть не заросла. Думаю такую штуку согласовать не удастся. И вообще это наружные сети получатся. Лучше по зданию поднятся. Кстати приток можно через пол диффузорами подать.
-
ivan-l-ing
- Претендент

- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 02 мар 2008, 03:48
- Репутация: 0
- Откуда: Санкт-Петербург
Я не рекомендую диффузоры, а рекомендую способ раздачи.
http://halton-climate.ru/вентиляция/dtr.aspx
http://www.schako.de/project/cat_en/01_ ... php?id=125
http://www.flaktwoods.com/194/5667/23/c ... de65b505e9[/url]
http://halton-climate.ru/вентиляция/dtr.aspx
http://www.schako.de/project/cat_en/01_ ... php?id=125
http://www.flaktwoods.com/194/5667/23/c ... de65b505e9[/url]
Интересная тема)), сам озадачился именно этим. У меня рекуператор рукотворный при минусах начинает леденеть. КПД уменьшается, а вдруг потепление отменят и как жахнет у нас -30 на месяц, вообще замёрзнет. Оттаивать-это деньги тратить, а вот подать заведомый плюс!!!<---это мысль.
Ещё не решил воздуховод в землю приковать, или может в колодце с водой петельку сделать!? Ликтричеством греть жаба душит.
Ещё не решил воздуховод в землю приковать, или может в колодце с водой петельку сделать!? Ликтричеством греть жаба душит.
-
ivan-l-ing
- Претендент

- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 02 мар 2008, 03:48
- Репутация: 0
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Alex_
- Гуру

- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="san67";p="15669871"]Только еще не прощитывал, на сколько и при какой длине можно прогреть воздух хотяб на 5-10 градусов.[/quote]
Смысл? проще не заморачиваться. Сходил по ссылке, посмотрел
Вот интересно как раз будет посчитать, какой длины должен быть воздуховод, чтобы при температуре грунта +6С воздух согревался с -26С до +3С, как это анонсируется у "пассивхаусников". Да, кстати,ведь выхолаживание грунта вокруг воздуховода тоже никто не отменял.
Смысл? проще не заморачиваться. Сходил по ссылке, посмотрел
Вот интересно как раз будет посчитать, какой длины должен быть воздуховод, чтобы при температуре грунта +6С воздух согревался с -26С до +3С, как это анонсируется у "пассивхаусников". Да, кстати,ведь выхолаживание грунта вокруг воздуховода тоже никто не отменял.
-
Kostik_Proekt
- Претендент

- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 21 дек 2006, 12:14
- Репутация: 0