Наружный блок Мицу и испаритель PBED

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Наружный блок Мицу и испаритель PBED

Кузнецов Д А » 16 мар 2008, 17:02

попробуйте в термокул позвонить, мы с ними работаем

"Лёлик" » 16 мар 2008, 16:29

Спасибо!
На объекте установлено и то и другое, воздуховоды проложены, дело за обвязкой и подключением. Видимо, при подборе оборудования человек не в ту колонку посмотрел - этот испаритель нам подходит при использовании 407-го фреона. А наружный блок на 410-м оказался :mad: . Кроме того, вроде бы он работает только со своим родным внутренним блоком (типа автоматика есть и там и там, между собой общаются, с другими - нет, м.б. шина какая :roll: ). Или нет?

теоретик » 16 мар 2008, 13:01

Переразмер чреват тем, что жидкость будет выкипать слишком ранно, тем самым увеличется участок длины испарителя где будет находится хладоагент в газовой фазе, соответствено увеличение перегрева, повышение температуры на выходе из испарителя, близкой к температуре в помещении, короче всё будет указывать в испарителе на то, что у вас мало хладоагента, а на компрессор как енто повлияет-мама не горюй, не будет съёма тепла с обмоток.....

"Лёлик" » 14 мар 2008, 17:30

Еще один вопрос возник - по автоматике они увяжутся или нужен родной внутренний блок? И чем грозит переразмер?
Спасибо.

ivan-l-ing » 14 мар 2008, 16:46

Испаритель проверить трудновасто, объемов воздуха нет. А так по католожным данным так он вдвое переразмерен.

Наружный блок Мицу и испаритель PBED

"Лёлик" » 14 мар 2008, 13:08

Обстоятельства заставили разобраться (хотя бы поверхностно) в сложностях вентиляции-кондиционирования...
Кто-нибудь проясните плиз ситуацию, будет ли работать наружний блок PU-P125YHA с испарителем PBED 700*400-3-2,1? Смущают не просто разные, а очень сильно отличающиеся диаметры трубопроводов (10 и 16 на блоке и 28 и 22 на испарителе). И второй вопрос - нужен ли ТРВ на 410-й фреон в этой связке, если да, то где можно быстро приобрести в Москве (везде, куда звонил - под заказ). Буду благодарен за ЛЮБУЮ инфу, т.к. вопрос срочный, а я в нём ни бельмеса :oops: .

Вернуться к началу