Помогите рассчитать производильность кондиционера

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите рассчитать производильность кондиционера

Re: Помогите рассчитать производильность кондиционера

ooxent » 19 апр 2012, 23:09

здесь просто и доступно все что вам нужно для подбора кондиционера - http://www.klimatvdomi.com/condition/co ... itoki.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Re:

Kokoshino » 11 апр 2012, 11:42

scuba72 писал(а):Я бы, ориентировался на 9 - 10кВт (если цоколь).
Так-так... Объясняйте плиз. Мне интересно.

scuba72 » 11 апр 2012, 10:16

Я бы, ориентировался на 9 - 10кВт (если цоколь).

Re:

Kokoshino » 11 апр 2012, 08:23

For2na писал(а):Потребляемую мощность холодильника умножают на коэффициент продуктивности, у современной техники чаще он равен 3. К мощности кондиционера необходимо добавить 300 -600 ватт на посетителей магазина (у вас площадь небольшая 3-6 покупателей по 100 ватт), также можно учесть то, что двери будут открываться и впускать теплый воздух. Учитывая что холодильники работают не постоянно, а циклично, 7 киловатт мощности кондиционера вам должно хватить с небольшим запасом, но только если остальные 3 стены у вас смежные с другими помещениями.
Чисто субъективно кажется што 7 кВт маловато будет... :?

For2na » 11 апр 2012, 06:42

Потребляемую мощность холодильника умножают на коэффициент продуктивности, у современной техники чаще он равен 3. К мощности кондиционера необходимо добавить 300 -600 ватт на посетителей магазина (у вас площадь небольшая 3-6 покупателей по 100 ватт), также можно учесть то, что двери будут открываться и впускать теплый воздух. Учитывая что холодильники работают не постоянно, а циклично, 7 киловатт мощности кондиционера вам должно хватить с небольшим запасом, но только если остальные 3 стены у вас смежные с другими помещениями.

Re: Re:

Kokoshino » 11 апр 2012, 06:25

Kasta писал(а):
Kokoshino писал(а):
Kasta писал(а):тут одним кондиционеров не обойдешься. Чтобы заглушить тепло от холодильников надо кондиционер мощностью 7 кВт холода. В принципе можно поставить по кондиционера по 7 кВт холода, должно хватить.
Почему 7?
читайте что я написал
Сам прочти для начала внимательно, а заодно скажи почему именно 7кВт?

VikT » 11 апр 2012, 00:18

Kasta писал(а):можно поставить по кондиционера по 7 кВт холода
Что-то тут с падежами не так :bawling:

Re: Re:

Kasta » 10 апр 2012, 12:50

Kokoshino писал(а):
Kasta писал(а):тут одним кондиционеров не обойдешься. Чтобы заглушить тепло от холодильников надо кондиционер мощностью 7 кВт холода. В принципе можно поставить по кондиционера по 7 кВт холода, должно хватить.
Почему 7?
читайте что я написал

Re:

Kokoshino » 04 мар 2012, 18:45

Kasta писал(а):тут одним кондиционеров не обойдешься. Чтобы заглушить тепло от холодильников надо кондиционер мощностью 7 кВт холода. В принципе можно поставить по кондиционера по 7 кВт холода, должно хватить.
Почему 7?

Kasta » 04 мар 2012, 18:17

тут одним кондиционеров не обойдешься. Чтобы заглушить тепло от холодильников надо кондиционер мощностью 7 кВт холода. В принципе можно поставить по кондиционера по 7 кВт холода, должно хватить.

Помогите рассчитать производильность кондиционера

Скупердяй » 02 мар 2012, 22:57

Кондиционер нужен в продовольственный магазин:
Цокольный этаж, площадь 18 м2, объем 50,5 м3, одно окно 1,5 м2 на восток (обычный стеклопакет)
Т на улице 37 град, внутри 22
Тепловыделения:
- 11 холодильников суммарная мощность компрессоров 2,3 кВт
- освещение 300 Вт
Основная проблема определиться с тепловыделением холодильников, как соотнести мощность компрессоров и тепловыделения?
Спасибо.

Вернуться к началу