Вентиляция в аккумуляторной: подскажите

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вентиляция в аккумуляторной: подскажите

glenman » 11 мар 2005, 13:27

Мне кажется для начала нужен разговор с технологом, если таковой имеется! Категория помещения, скорее всего А или Б(чувак попал!!!) количество выделяемого водорода, решить вопрос с местными отсосами(вытяжные шкафы и т.п) Хорошенько посчитать по ПДК на прорыв в помещение, проверить расчетом на взрываемость!!!!!!! Уж после этого будет видно общеобменку!! затем начинается гемор с вентиляторами во взрывобезопасном исполнении, огнезадерж клапанами и скорее всего с огнезащитой воздуховодов... И самое главное, все данные по водороду, на бумаге, с подписью, фамилией, числом и лучше еще мокрой печатью заказчика!!! За такой обьект и сесть можно(Не дай Бог) Вобщем желаю удачи!!!
P.S. После принятия решения, лучше подойти к знакомому Глав.спецу!!! и хорошенько проконсультироваться!!!

ssn » 09 мар 2005, 13:39

2 Konstantin
подскажите пожалуйста, чем закончилось Ваше расследование? (Очень интересно, такая же проблем)
Трэба опрелелить объём удаляемого воздуха от аккумуляторных батарей, правда их не так много, как в Вашем случае, но всё же хотелось бы принять обоснованные объёмы циркуляций воздуха

mjakish » 02 мар 2005, 16:39

Но я не совсем… по максиму это значит, что все кары станут на прикол к своим питальникам. И будут там “грузиться” день и ночь по выходным и праздникам. Хотя это действительно реально напр. в ночное время. А про водород там тоже зависит ещё от типа питальников, далее какая зарядка щадящая или жёсткая. А есть ещё импульсные - быстрые. А есть ещё режимы очищения (типа десульфатация) Тут не угадаешь и нужно ждать, когда это ботва появится со своими ксивами. И тогда в паспортах реально увидеть степени выделения водорода при разных режимах. Они, сами знаете, такие тома прилагают – век не прочитать! Судов боятся. И только после нужно морочиться с площадью окон и с выделеними. и т. д. А что я ещё могу сказать?

Konstantin » 02 мар 2005, 09:52

Спасибо всем, нашел интересный документик, называется "Электрохимические накопители энергии". Там расписано все, в т.ч. описан в подробностях процесс распада воды. Великая весч Интернет!!! :D :D :D

Mifune » 02 мар 2005, 09:24

Возьми 10 крат.
Много не мало.
И есче свою систему вытяжки не забутьте, категория то другая 8)

Konstantin » 02 мар 2005, 07:19

В том-то и дело, что нужна РЕАЛЬНАЯ вентиляция, заказчик жирный, по деньгам не жмется. Вопрос в том, что еще не известны ни марка коров, ни, даже, тип аккумуляторных батарей, которые будут на них установлены, так что, я думаю, нужно заложить по максимуму, чтоб не пролететь... Знать бы еще этот максимум... Есть у кого-нибудь инфа по выделениям водорода в процессе зарядки кислотных батарей?

mjakish » 01 мар 2005, 15:29

Виноват: понизил статус и обидел человека. Но вопрос
газ (не знаю какой).
сбил меня с толку. Сразу и нужно говорить, что всё знаете, только сказать... :D :D :D
А я про другое говорил: в таких делах два подхода 1) реальный, чтобы по жизни всё работало и не плющило и 2) для отмазки от наездов: тут нужна папка рассчётов, толстая как уголовное дело. :D Я хотел про реальный. А СНИП я ненавидел с детства. ...и бабушка моя его не любила!

Konstantin » 01 мар 2005, 15:12

:D Шутник. Это-то я и сам знаю. Ладно, Правила устройства электроустановок я нашел. Там есть хитрая формула:

Требуемый объем свежего воздуха , м /ч, определяется по формуле
V=0,07 Iзар n
где Iзар - наибольший зарядный ток, А; n - количество элементов аккумуляторной батареи; при этом концентрация серной кислоты в воздухе помещения аккумуляторной батареи должна быть не более указанной в СНиП 2.04.05-91* (изд. 1994 г.) Госстроя России.


Вот так. И этих данных у меня нет :D . Следствие зашло в тупик, господа присяжные заседатели :D
Еще раз: Кто-нибудь сталкивался с такими объектами, проектировали или монтировали?

mjakish » 01 мар 2005, 14:21

Вот теперь нормально с авторизацией.
Далее Вам нужно заморачиваться от искро вызывающих, выделяющих, продуцирующих и т. д - ну вобщем искрами, как второй степени защиты от возникновения взрыва. Отстреливать курильщиков.
А про цифры Вам могуд рассказать подробнее другие... здесь любят подсчитывать :D

Konstantin » 01 мар 2005, 13:32

И сколько его там выделяется? Одна кара должна поднимать груз на высоту до 9-ти метров, так что машинки, видимо, серьезные будут, а их 7 шт. будет, и все в помещении на 110 м2...

Konstantin » 01 мар 2005, 13:28

Замечательно! И что? нормы, СНИПы, опыт, было?

Konstantin » 01 мар 2005, 13:10

Пардон, это был я :D

Вернуться к началу