ТИПА -HELP

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: ТИПА -HELP

KGiP » 22 янв 2006, 00:23

На выходе из камеры в рукав поступает выше сто явно( есчо не мерели( но рукав как сопля.
Через 1700 мм от камеры вентилятор там рука спокойно на рукаве лежит. вот в этих 1700-1500 мм происходит моментальное остывание Сечение рукава 230мм. тем Цехе +14.

LordN » 21 янв 2006, 23:27

стало быть т/о не потребовался, все и так конденсируется и даже каплеотделитель не ставили?
какая на выходе темп-ра получилась?

KGiP » 21 янв 2006, 22:06

Все сделали.
Поставели Ремак (рекуператор выкенули ( так как при вытягивание в первых 2 метрах происходит остывание и паро-воздушной смеси и конденсирует страшно (в рукаве отверстие сделали для слива (порядком 30 литров за раз).
Да и еще брали на 3200м3 а на деле надо для данных целей увеличивать и что бы было не менее 6000м3.
Если кому надо будет информация по обустройству вентиляции в ЖБИ обращайтесь мы тут опыт наробатываем. У нас на реконструкции 18 установок.
P.S. Ремак пока держится с честью уже 4 месяца (подключен без всякой автоматики)экономия тит мать.

KGiP » 25 июн 2005, 12:00

:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Все просто.
Сделаю сообщу о результатах.

LordN » 25 июн 2005, 08:14

6 кубов паровоздушной смеси 90*С это примерно 6-12 кг. воды. сделать можно следующее: пусть эти шесть кубов появляются за минуту, тогда получается производительность 360кубов пара в час, пусть за бортом +30/50%, смешивая пар с забортным воздухом в соотношении 1 к 10, получим: температура смеси около 50*С (если за бортом будет зима в -32*С, то темп.смеси будет около +5*С) и нужно как-то осадить/удалить до вента воду (6-12кг). для этого можно поставить т/о заполненый жидкостью (масло, антифриз), он и будет работать рекуператором. а если подумать, то могабыть и т/о не нужен, вполне хватит и банального металлического каплеотделителя, который можно сделать самому из листов оцинкованного проф.настила типа "шифер".
т.о. нужен вент производительностью порядка 4000кубов в час, смесительная камера совмещённая с рекуператором-каплеоотделителем, реле времени (полагаю, на несколько минут, его придется настроить руками) для автоотключения вента после старта (чтоб зимой не заморозить воду в поддоне).

KGiP » 24 июн 2005, 20:53

А блин нет не фига (оказывается) : только температура 90 гр и сноска . тяжолый пар.

6м3 это объем камеры. Пар вычеслить не можем.
Цикл сушки изделия идет 34 часа.
1.Пар надо удалить на улицу что бы в цех не шел.
2. Удаляется Пар за 1 раз. что бы вентилятор не гавкнул от теплового удара работать должен шустро и пар (енто же вода) как то надо отвести вот я и предумал поставить рекуператор.
Так что бум считать что 6м3 енто воздушно-паровая смесь с температурой 90 гр.

Правильный ветер » 24 июн 2005, 08:29

Да, вопрос конечно интересный. Действительно, хорошо бы узнать 6м3 пара удаляется "за раз" или в течение всего дня (рабочей смены)? Т.е. 6м3/ч, 6м3/смену, 6м3/мин....? Возможны варианты. Теоретически можно было бы подумать о теплоутилизации. Всё равно приток будет (есть) какой-нибудь. Но сначала: количество пара и др. исходные данные.

KGiP » 23 июн 2005, 22:01

Так завтра пропешу усе точно.

LordN » 23 июн 2005, 19:38

[quote="KGiP";p="28611"]Енто мы с радостью:
Ввести на улицу.
Пар тем 90 гр(странно) масса где то 6 м3 по объему помещения раз в сутки .

На улице зима расчетная -32 лето +26. Нужна имено вытяжка (раньше были зонты, СГНИЛи вот счас и думают как отвести пар сразу на улицу .[/quote]
про 6 кубов поподробней, плз, это вес вскипяченной воды или просто объем пара? с какой скоростью этот пар появляется и с какой его надо удалить? хотябы +/- пол-монтировки....

KGiP » 23 июн 2005, 19:31

Енто мы с радостью:
Ввести на улицу.
Пар тем 90 гр(странно) масса где то 6 м3 по объему помещения раз в сутки .

На улице зима расчетная -32 лето +26. Нужна имено вытяжка (раньше были зонты, СГНИЛи вот счас и думают как отвести пар сразу на улицу .

LordN » 23 июн 2005, 19:20

какие-нить исходные данные выдай, плз...

куда пар отвести надо - на улицу или еще куда?
пар - температура, масса/время?
если на улицу - расчетная мин.темп-ра за бортом?

если уже посчитана производительность необходимой выт.системы - то вопрос, как я понимаю, о притоке?

ТИПА -HELP

KGiP » 22 июн 2005, 22:40

Значит так:
Есть цех ЖБИ (железобетоных изделий)там есть формы в которых происходит равномерное высыхание изделия такая камера куда закачивается ПАР.
Задача такая вывести пар по окончанию цыкла. Старые всякие вент системы просто сгнили вот думаю воткнуть
1- МОщный вентилятор
2.Рекуператор (для избежания теплового удара и конденсат так сказать остановить и отвести). Не фига в голову не лезет.
Вот и ору типа HELP у кого мысли есть в данном направлении?

Вернуться к началу