ТИПА -HELP

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

ТИПА -HELP

Сообщение KGiP »

Значит так:
Есть цех ЖБИ (железобетоных изделий)там есть формы в которых происходит равномерное высыхание изделия такая камера куда закачивается ПАР.
Задача такая вывести пар по окончанию цыкла. Старые всякие вент системы просто сгнили вот думаю воткнуть
1- МОщный вентилятор
2.Рекуператор (для избежания теплового удара и конденсат так сказать остановить и отвести). Не фига в голову не лезет.
Вот и ору типа HELP у кого мысли есть в данном направлении?
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
LordN
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
Репутация: 0
Откуда: г.Томск
Контактная информация:

Сообщение LordN »

какие-нить исходные данные выдай, плз...

куда пар отвести надо - на улицу или еще куда?
пар - температура, масса/время?
если на улицу - расчетная мин.темп-ра за бортом?

если уже посчитана производительность необходимой выт.системы - то вопрос, как я понимаю, о притоке?
C уважением, LordN.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Енто мы с радостью:
Ввести на улицу.
Пар тем 90 гр(странно) масса где то 6 м3 по объему помещения раз в сутки .

На улице зима расчетная -32 лето +26. Нужна имено вытяжка (раньше были зонты, СГНИЛи вот счас и думают как отвести пар сразу на улицу .
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
LordN
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
Репутация: 0
Откуда: г.Томск
Контактная информация:

Сообщение LordN »

[quote="KGiP";p="28611"]Енто мы с радостью:
Ввести на улицу.
Пар тем 90 гр(странно) масса где то 6 м3 по объему помещения раз в сутки .

На улице зима расчетная -32 лето +26. Нужна имено вытяжка (раньше были зонты, СГНИЛи вот счас и думают как отвести пар сразу на улицу .[/quote]
про 6 кубов поподробней, плз, это вес вскипяченной воды или просто объем пара? с какой скоростью этот пар появляется и с какой его надо удалить? хотябы +/- пол-монтировки....
C уважением, LordN.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Так завтра пропешу усе точно.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Да, вопрос конечно интересный. Действительно, хорошо бы узнать 6м3 пара удаляется "за раз" или в течение всего дня (рабочей смены)? Т.е. 6м3/ч, 6м3/смену, 6м3/мин....? Возможны варианты. Теоретически можно было бы подумать о теплоутилизации. Всё равно приток будет (есть) какой-нибудь. Но сначала: количество пара и др. исходные данные.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

А блин нет не фига (оказывается) : только температура 90 гр и сноска . тяжолый пар.

6м3 это объем камеры. Пар вычеслить не можем.
Цикл сушки изделия идет 34 часа.
1.Пар надо удалить на улицу что бы в цех не шел.
2. Удаляется Пар за 1 раз. что бы вентилятор не гавкнул от теплового удара работать должен шустро и пар (енто же вода) как то надо отвести вот я и предумал поставить рекуператор.
Так что бум считать что 6м3 енто воздушно-паровая смесь с температурой 90 гр.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
LordN
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
Репутация: 0
Откуда: г.Томск
Контактная информация:

Сообщение LordN »

6 кубов паровоздушной смеси 90*С это примерно 6-12 кг. воды. сделать можно следующее: пусть эти шесть кубов появляются за минуту, тогда получается производительность 360кубов пара в час, пусть за бортом +30/50%, смешивая пар с забортным воздухом в соотношении 1 к 10, получим: температура смеси около 50*С (если за бортом будет зима в -32*С, то темп.смеси будет около +5*С) и нужно как-то осадить/удалить до вента воду (6-12кг). для этого можно поставить т/о заполненый жидкостью (масло, антифриз), он и будет работать рекуператором. а если подумать, то могабыть и т/о не нужен, вполне хватит и банального металлического каплеотделителя, который можно сделать самому из листов оцинкованного проф.настила типа "шифер".
т.о. нужен вент производительностью порядка 4000кубов в час, смесительная камера совмещённая с рекуператором-каплеоотделителем, реле времени (полагаю, на несколько минут, его придется настроить руками) для автоотключения вента после старта (чтоб зимой не заморозить воду в поддоне).
C уважением, LordN.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Все просто.
Сделаю сообщу о результатах.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Все сделали.
Поставели Ремак (рекуператор выкенули ( так как при вытягивание в первых 2 метрах происходит остывание и паро-воздушной смеси и конденсирует страшно (в рукаве отверстие сделали для слива (порядком 30 литров за раз).
Да и еще брали на 3200м3 а на деле надо для данных целей увеличивать и что бы было не менее 6000м3.
Если кому надо будет информация по обустройству вентиляции в ЖБИ обращайтесь мы тут опыт наробатываем. У нас на реконструкции 18 установок.
P.S. Ремак пока держится с честью уже 4 месяца (подключен без всякой автоматики)экономия тит мать.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
LordN
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
Репутация: 0
Откуда: г.Томск
Контактная информация:

Сообщение LordN »

стало быть т/о не потребовался, все и так конденсируется и даже каплеотделитель не ставили?
какая на выходе темп-ра получилась?
C уважением, LordN.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

На выходе из камеры в рукав поступает выше сто явно( есчо не мерели( но рукав как сопля.
Через 1700 мм от камеры вентилятор там рука спокойно на рукаве лежит. вот в этих 1700-1500 мм происходит моментальное остывание Сечение рукава 230мм. тем Цехе +14.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Ответить

Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»