LordN » 29 ноя 2005, 11:02

в контур антифриз, перед градирней байпас с трехходовым, трехходовым управляете по температуре на входе в конденсатор, венты градирни управляются по темп-ре выходящей из неё жидкости и чихаете на все ограничения.
если венты градирни управлять ПЧ, то можно взять AQUA24A2/D, выходы настроить на последовательное управление, по одному датчику на входе в конденсатор можно управлять и вентами и приводом 3-ходового.

p.s. чиллер сам нагреет жидкость :cool: