чилер с вод.охлажд.

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
LordN
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
Репутация: 0
Откуда: г.Томск
Контактная информация:

Сообщение LordN »

в контур антифриз, перед градирней байпас с трехходовым, трехходовым управляете по температуре на входе в конденсатор, венты градирни управляются по темп-ре выходящей из неё жидкости и чихаете на все ограничения.
если венты градирни управлять ПЧ, то можно взять AQUA24A2/D, выходы настроить на последовательное управление, по одному датчику на входе в конденсатор можно управлять и вентами и приводом 3-ходового.

p.s. чиллер сам нагреет жидкость :cool: