Как проверить мощность холодильного контура в сплите?

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Как проверить мощность холодильного контура в сплите?

alex.pro » 26 сен 2008, 10:14

[quote="Renegade";p="15682004"]посчитайте через напряжение мощность. умножте на 3 если старая моделька или на 4 поновее.
для чего это вам ?[/quote]
Да так и есть :) - 5,28кВт - Получаеться то что нужно - 18й (18000 бтю/ч)
[quote="Renegade";p="15682004"]
для чего это вам ?[/quote]
прислали компрессор без маркеровки на 18й кондишн, как сказали Toshiba РН340Х2С. Но ведь говорить можно все что угодно, а я стараюсь верить фактам!

Есть еще вопрос: могут ли холодильные контура разных производителей, но одинаковой мощности, отличаться друг от друга (Площадь испарителя/конденсатора, сечение труб(жидк./газ.,капелярки) и т.д.)
видел кондеры одинаковой мощности (18000 бтю/ч) с "одинарным" и "сдвоенным" конденсатором - :?: (мощность то одна)

hydropress » 24 сен 2008, 23:55

Скорее, на 2,5 или на 3 - если не инвертор.
Вообще, когда-то обсуждалось на аирконе как это сделать, чтоб корректно было. Сошлись на том (как всегда на аирконе :mrgreen: ), что лучше не заморачиваться - у настенников проблематично будет точно измерить расход воздуха и ошибка будет процентов 20, а то и больше.

Renegade » 24 сен 2008, 23:31

примерно.
померьте клещами ток компрессора.
посчитайте через напряжение мощность. умножте на 3 если старая моделька или на 4 поновее.
для чего это вам ?

Как проверить мощность холодильного контура в сплите?

alex.pro » 24 сен 2008, 23:17

Возможно ли определить мощьность кондиционера (сплит система до 10 кВт)? При отсутствии всех параметров как на блоках так и на его агрегатах.

Всем откликнувшимся заранее благодарен!
P.S. реально нужно!!!

Вернуться к началу