Как проверить мощность холодильного контура в сплите?

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
alex.pro
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 сен 2008, 22:19
Репутация: 0

Как проверить мощность холодильного контура в сплите?

Сообщение alex.pro »

Возможно ли определить мощьность кондиционера (сплит система до 10 кВт)? При отсутствии всех параметров как на блоках так и на его агрегатах.

Всем откликнувшимся заранее благодарен!
P.S. реально нужно!!!

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

примерно.
померьте клещами ток компрессора.
посчитайте через напряжение мощность. умножте на 3 если старая моделька или на 4 поновее.
для чего это вам ?
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

hydropress
Претендент
Претендент
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
Репутация: 2
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Сообщение hydropress »

Скорее, на 2,5 или на 3 - если не инвертор.
Вообще, когда-то обсуждалось на аирконе как это сделать, чтоб корректно было. Сошлись на том (как всегда на аирконе :mrgreen: ), что лучше не заморачиваться - у настенников проблематично будет точно измерить расход воздуха и ошибка будет процентов 20, а то и больше.

alex.pro
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 сен 2008, 22:19
Репутация: 0

Сообщение alex.pro »

[quote="Renegade";p="15682004"]посчитайте через напряжение мощность. умножте на 3 если старая моделька или на 4 поновее.
для чего это вам ?[/quote]
Да так и есть :) - 5,28кВт - Получаеться то что нужно - 18й (18000 бтю/ч)
[quote="Renegade";p="15682004"]
для чего это вам ?[/quote]
прислали компрессор без маркеровки на 18й кондишн, как сказали Toshiba РН340Х2С. Но ведь говорить можно все что угодно, а я стараюсь верить фактам!

Есть еще вопрос: могут ли холодильные контура разных производителей, но одинаковой мощности, отличаться друг от друга (Площадь испарителя/конденсатора, сечение труб(жидк./газ.,капелярки) и т.д.)
видел кондеры одинаковой мощности (18000 бтю/ч) с "одинарным" и "сдвоенным" конденсатором - :?: (мощность то одна)

Ответить