Как правильно подсчитать мощность оборудования?

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Как правильно подсчитать мощность оборудования?

Styx » 25 авг 2006, 13:35

Про кубы согласен.То,что всем известно - если расход брать рекомендуемый для общественных зданий, без ограничений пребывания,то 60 кубов на чела. 60*520=31200 кубов. Если не более 2 часов пресс-конференция, то 20*520 = 10400 кубов. А вот с холодильной мощщей че-то не так. Я б тоже 100Ватт на чела взял + пару кВт на оборудование + пару кВт на освещение (может быть).

Styx » 25 авг 2006, 09:52

[quote="Renegade";p="69028"]Люди будут выделять 70 кВт
[/quote]

:shock: Чем они там заниматься будут, в конференц-зале? :oops: :lol:

Renegade » 24 авг 2006, 20:26

Есть подозрение, что 85 квт холода в конференц зал с вентиляцией на 520 человек не хватит. Если укрупненно считать.
Рекурператор приладить все же надо.
Люди будут выделять 70 кВт
Вентиляция около 20-30 тыс. кубов.

Styx » 24 авг 2006, 14:19

Не хватит, имхо, одного устройства для подогрева и охлаждения. Нагрузку навскидку не скажу, после проекта видно будет, но немного (гораздо меньше,чем 70 кВт)

Styx » 24 авг 2006, 13:58

Приточки обычные (с водяными калориферами, и можно рекуператорами,почему бы и нет) + котельная (к которой можно подключить и отопление здания,отрезавшись от теплосетей нафик), а кондиционирование - VRV или VRF системы.

Styx » 24 авг 2006, 13:27

Угу,тогда надо будет платить теплосетям за потребление 387 кВт по теплу.Прикиньте эксплуатационные расходы (все учтите), а потом капитальные затраты на строительство котельной и эксплуатационные расходы уже на ее обслуживание. Примерно лет так на 10.

Соотношение будет примерно таким (электроэнергию в расчет не беру, она расходуется при любом варианте.)

Теплосетям за 10 лет - 15 млн.руб.
Строительство котельной (все включено) - 4-5 млн.руб.
Эксплуатация котельной (10лет) - 1 - 3 млн.руб

Скорее всего меня надо поправить, но мне кажется разброс именно такой.

Styx » 24 авг 2006, 11:17

Хотите чиллер? :shock: :shock:
Могу посоветовать абсорбционный :D

Получается нерационально, подобрать чиллер на 387 квт по теплу, летом его недоиспользовать, и эл.мощщу тянуть при этом порядка 150 кВт.

Разумнее мне кажется все-таки котел на тепло и чиллер на холод.Чиллер получается на 150 кВт и электрики кушает примерно 60 кВт + 10 кВт на насосы котельной и пр. - итого в 70 кВт уложитесь.

Styx » 24 авг 2006, 10:48

Теплоноситель и холодоноситель откуда берем?

Renegade » 23 авг 2006, 16:48

Делать вам похоже нечего парни :)
Теперь расчитайте мощность с рекурператором роторным и пластинчатым :)

Правильный ветер » 23 авг 2006, 16:01

Ну это я для примера. Согласен с постом выше. А так L*c*p*(tв.-tн.)*0,278
L-м3/ч; с-кДж/кг*С;p-кг/м3; t- C; 0,278=1/3,6- переводной коэффициент из кДж в Вт.
С энтальпиями тоже можно конечно. Но чаще считают через разность температур.

olfar » 23 авг 2006, 14:19

Саратов - хороший город. Если особо не умничать, то 0,336*Q*dT

olfar » 23 авг 2006, 11:35

Это в Москве. А вдруг Нерюнги?

Правильный ветер » 23 авг 2006, 10:52

У меня получилось 400520 Вт при наружной -28С и +18С -нагрев. Если нужно будет уменьшить, то можно рассмотреть варианты теплоутилизации.

olfar » 23 авг 2006, 10:47

400-500 кВт. Примерно.

Правильный ветер » 23 авг 2006, 10:01

Есть методики расчёта по укрупнённым показателям. Есть формула в справочнике проектировщика, например. Более простую формулу можно посмотреть в справочном пособии "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", выпущенного МОВЕНом в своё время. Наверняка есть и другие источники. Чуть позже дам ссылки на данную литературу.
вот, например, справочник проектировщика:
http://tgv.khstu.ru/downloads/kniga_sp1.djvu
стр.41

Styx » 23 авг 2006, 08:49

100 Ватт на квадрат. Укрупненнее некуда!!!