cineman » 31 окт 2013, 10:37
Mij-gan писал(а):В Гидромонтаже не узнавали?
У них есть, но поругался я с ними на тему ихнего Крёмшрёдера. У того расчётная температура подачи смесителя никак не зависела от смещения погодной кривой. Гарицкий сдвинул стрелки на младшего манагера, который, в свою очередь, стал заливать, что это норма, и смещение кривой лишь повышает температуру котла, а расчётную температуру смеси не изменяет ни как(!!!). Правда в процессе разговора выяснилось, что в переведённой на русский инструкции, которая прилагалась к контроллеру, отсутствует целая страница. Но и это не изменило схему отношений "сам дурак".
Это был мой первый и последний Крёмшрёдер. Три дня назад он сгорел по питанию. Теперь ищу ему замену. Но в Гидромонтаж я больше не ездец. Могу послать туда самого заказчика, но боюсь, он может приехать к ним сразу с налоговой проверкой.
[quote="Mij-gan"]В Гидромонтаже не узнавали?[/quote]
У них есть, но поругался я с ними на тему ихнего Крёмшрёдера. У того расчётная температура подачи смесителя никак не зависела от смещения погодной кривой. Гарицкий сдвинул стрелки на младшего манагера, который, в свою очередь, стал заливать, что это норма, и смещение кривой лишь повышает температуру котла, а расчётную температуру смеси не изменяет ни как(!!!). Правда в процессе разговора выяснилось, что в переведённой на русский инструкции, которая прилагалась к контроллеру, отсутствует целая страница. Но и это не изменило схему отношений "сам дурак".
Это был мой первый и последний Крёмшрёдер. Три дня назад он сгорел по питанию. Теперь ищу ему замену. Но в Гидромонтаж я больше не ездец. Могу послать туда самого заказчика, но боюсь, он может приехать к ним сразу с налоговой проверкой.