tgv » 04 авг 2009, 11:44

up

Прохожий » 05 ноя 2008, 09:32

я вас умоляю, там и так по расчетам получаются такие маленькие расширительные баки, что приходится ставить с запасом. А давление водопровода по-моему ограничено СНиПом с целью экономного использования воды.

tgv » 05 ноя 2008, 08:41

да это понятно, что расширитель меньше будет,
мне кажется в европе 10 бар можно, т.к. все европейские почемуто идут с 10 барными клапанами, тот же Виссман например.
Приходится их заменять на другие. А так можно и на 50 бар поставить
глядишь расширитель совсем не понадобится))))

ermalex » 04 ноя 2008, 22:44

[quote="GuTherm";p="15685577"] Да и рад бы, да мне подобие проекта и этот клапан по наследству достался. Уж незнаю для чего они именно 10 барные, но это принадлежность этого самого бойлера.[/quote]

10 барные что бы бак расширительный тот что на ГВС поменьше поставить можно было.

GuTherm » 04 ноя 2008, 20:46

[quote="tgv";p="15685558"]...в нормах написано будьте добры соблюдать.[/quote] Да и рад бы, да мне подобие проекта и этот клапан по наследству достался. Уж незнаю для чего они именно 10 барные, но это принадлежность этого самого бойлера.

[quote="tgv";p="15685558"]...или после водонагревателя ставьте редукционный клапан.[/quote] Ну это чтоб быть уверенным что долбанёт в котельной? :D :D :D

[quote="tgv";p="15685558"]...в крайнем случае ручку с этого крана снять.[/quote]Это было сказано устно, но вот насколько выполнено :roll:
Эксплуатационников нанимал сам зак - приняли на ура и нас ещё поблагодарили за то как сделано.

Предлагаю эту тему уничтожить и создать новую уже без такого пафоса, флуда и с учётом того что профессионализм бывает разный.

tgv » 04 ноя 2008, 13:56

[quote="Илья";p="15685494"]"Например, по правилам безопасности предохранительный клапан подсоединяется к водонагревателю без запорных кранов."
ПУиБЭ Сосудов... не применимы в данном случае, по температуре.
ПК предназначен отнюдь не для защиты трубопроводов и арматуры, они 2 МПа выдержат, а бойлера. Предельное у него 1 МПа или чуть выше.
Ей-богу, Вам же дали добрый совет: учите матчасть и советуйтесь с опытными людьми.
Похоже, после института сразу за "рисование"? Знакомый симтом. :kos:[/quote]
на всех пожалуйста не распространяйте свой опыт, и свои симптомы оставляете при себе, эта тема не для медицины :!:

что выдержат арматура и трубы, это уже второй вопрос,
в нормах написано будьте добры соблюдать.
или после водонагревателя ставьте редукционный клапан.

Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:

[quote="GuTherm";p="15685513"]
Вот это и объясните производителю сертифицировавшему данное оборудование - см. приложеный файл.
[/quote]
что значит сертифицировано, есть сертификат на клапан на 10 бар,
но для водопровода его нельзя применять т.к. у нас давление должно быть не больше 4,5 бара вообще, а максимальное для арматуры 6 бар как я уже писал выше.
Представьте если у вас будет в водопроводе давление 10 бар, возможно где краник какой или соединение попросту не выдержит,
про китайские смесители я вообще молчу.
А по поводу недостаточности места не понял, ведь нужно просто убрать кран после предохранительного клапана, т.к. если его ктонибудь случайно закроет, а насос загрузки бойлера включится, то тогда где лопнет, неизвестно. Ну или в крайнем случае ручку с этого крана снять.

Илья » 03 ноя 2008, 21:13

"Надеюсь было заметно как там со свободным местом? В том месте где он может стоять просто нет доступа из-за эксплуатационных расстояний. Это была вынужденная мера :oops: "

Через тройник предохранительный трубопровод с ПК сделать. Только просчитать трубопровод на предельную производительность при срабатывании клапана.

[mod="C.O.K. @ 1225750174"]Илья! просьба цитировать, с указанием автора![/mod]

GuTherm » 03 ноя 2008, 20:02

[quote="tgv";p="15685480"]...предохранительный клапан подсоединяется к водонагревателю без запорных кранов...[/quote]Надеюсь было заметно как там со свободным местом? В том месте где он может стоять просто нет доступа из-за эксплуатационных расстояний. Это была вынужденная мера :oops:

[quote="tgv";p="15685480"]...Его нужно заменить на 6 бар...[/quote]Вот это и объясните производителю сертифицировавшему данное оборудование - см. приложеный файл.

[quote="tgv";p="15685480"]...трехмерную модель котельной 1 к 10? :P[/quote] Причём рабочую :D :D :D
На самом деле количества денег было на проект, а так как это был официоз вот и написал "П". На эту котельную вообще был проект на 3 листах :mrgreen:

Илья » 03 ноя 2008, 12:21

"Например, по правилам безопасности предохранительный клапан подсоединяется к водонагревателю без запорных кранов."
ПУиБЭ Сосудов... не применимы в данном случае, по температуре.
ПК предназначен отнюдь не для защиты трубопроводов и арматуры, они 2 МПа выдержат, а бойлера. Предельное у него 1 МПа или чуть выше.
Ей-богу, Вам же дали добрый совет: учите матчасть и советуйтесь с опытными людьми.
Похоже, после института сразу за "рисование"? Знакомый симтом. :kos:

tgv » 03 ноя 2008, 10:26

теперь все понятно :P
Есть конечно недостатки,
:arrow: Например, по правилам безопасности предохранительный клапан подсоединяется к водонагревателю без запорных кранов.
:arrow: Также предохранительный клапан подобран на давление 10 бар, а согласно:
СНиП "водопровод"
"10.3. Трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру для систем хозяйственно-питьевого водопровода следует устанавливать на рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2)"
Т.е. ваш клапан не будет защищать систему водопровода и просто не сработает, когда давление повысится.
Его нужно заменить на 6 бар.

и интересно если у вас такая стадия П, то что вы на рабочке делаете? :) трехмерную модель котельной 1 к 10? :P

GuTherm » 02 ноя 2008, 12:23

[quote="tgv";p="15685410"]извините, но вопросы остались нераскрыты...[/quote] Надо было архивчик качнуть, там в объёме всё и рассмотрите. Смотрелка для 3d*.dwf на сайте автодиска бесплатно валяется. Не надо боятся чего-то нового, а если непонятно, то не стесняться и спросить. :D
Ну а для тех кто не обладает кадовской лицензией 6 страничек из 100 проектных. К сожалению не сохранилось финального файла поэтому с надписями могут быть ошибки.

tgv » 02 ноя 2008, 09:42

извините, но вопросы остались нераскрыты
может вы сами посмотрите как следует?
или схему приложите, тогда может понятней будет?

GuTherm » 01 ноя 2008, 17:20

А это и не проект :mrgreen:
Это модель с которой уже черчежи и оформлялись и уж там-то всё подписано. За время монтажа небыло задано ни одного вопроса.
[quote="tgv";p="15685363"]
- расширитель конечно желательно на холодную ставить, дольше мембрана проживет,
- сбросной клапан на ХВС не установлен,
- манометры на фильтре отсутствуют как класс,[/quote]
Вот лучшеб повнимательней пригляделись
- на В1 тамже и каналья подведена
- тамже
- не есть обязательно

Да уж :shock: всё гораздо запущеней чем я думал :evil:

tgv » 01 ноя 2008, 16:57

вапще я тему не для дисскуссий затевал, может куданьть в другое место пойдем)))) кому смех один, а кому работать нужно)))
может лучше кто по делу напишет?

tgv » 01 ноя 2008, 16:26

да не боюсь я монтажников, какой дядя с улицы?
по моим проектам котельных уже достаточно построили и ничего
некоторым уже больше 5 лет. Живут и в ус не дуют :P
А монтажники у меня тоже под боком в соседнем кабинете, как то уживаемся. Да и на монтаже постоянно бываю, включая авторский надзор, вы ближе к теме лучше.
И критика должна быть конструктивной, а не высоту шрифта проверять 2,5 она или 3 мм :oops: :shock: :oops:

Вот Андрей правильно заметил, не гоже умывальники за наружной стеной делать нужно в доме умываться :P все таки давно уже с гор спустились)))

Добавлено спустя 18 минут 50 секунд:

Re: Профессионально выполню проекты ТМ, ОВ.О, ВК

[quote="GuTherm";p="15685360"]Я вам только добра желаю :!: не надо вам котельными заниматься :cry: монтажники побьют или запинают, хотя если для дяди с улицы, то намана будет. У меня просто монтажники слишком близко были :oops: страшно :shock:[/quote]
Посмотрел вашу котельную, теперь понятно почему вы монтажников боитесь, картинка конечно красивая, даже очень но а где же чертежи?
Такую картинку только на стенку повесить, а строить по ней думаю сложновато будет. Да и проверить куда чего за стенами ничего толком не видно.
Так на вскидку,
- расширитель конечно желательно на холодную ставить, дольше мембрана проживет,
- сбросной клапан на ХВС не установлен,
- манометры на фильтре отсутствуют как класс,
- т.к. вообще все обозначения отсутствуют от монтажников лучше спрятаться ... нет лучше вообще уехать из страны в Чили например :P

Re: Профессионально выполню проекты ТМ, ОВ.О, ВК

GuTherm » 01 ноя 2008, 15:56

[quote="tgv";p="15685303"]до 360 кВт котельные не проходят экспертизу[/quote]А вот эт зря вы так категорично, здеся многа факторов рассматривается.

[quote="tgv";p="15685303"]поэтому я позволяю себе отходить немного от стандартов в сторону увеличения читаемости чертежа (цвет) и дополнениями.[/quote]Я тоже не ангел :oops:

[quote="tgv";p="15685303"]Для экспертизы лучше делать конечно другие варианты, но это в основном верно для промышленных котлов.[/quote]
Не так категорично :D я ту давеча тему флудил кательню паругаем, а?

[quote="tgv";p="15685303"]Если интересно прилагаю схему для котельной на 2 МВт.[/quote]Я вам только добра желаю :!: не надо вам котельными заниматься :cry: монтажники побьют или запинают, хотя если для дяди с улицы, то намана будет. У меня просто монтажники слишком близко были :oops: страшно :shock:

tgv » 01 ноя 2008, 11:58

а шо такого не бывает?
а у меня бывает.
Заказчик к своему дому на заднем фасаде собрался пристроить помещение для охраны. Вот и получилось за наружной стеной.

При этом канализационный люк получился внутри этого помещения.
Поэтому выпуски у меня и не выходят наружу))) см. план
Понимаю, что это нарушение поэтому люки не показал внутри и наружку отказался делать, но дальше дома охраны забор и чужая территория, а помещение охраны больше нигде не хочет разместить.
И получилось помещение, а под ним наружные сети канализации,
всякое бывает, поэтому и написал "индивидуальный подход" :cool:

tgv » 01 ноя 2008, 11:12

да вам только покажи! без масла съедят)))

Прохожий » 01 ноя 2008, 09:07

[quote="Кузнецов Д А";p="15685300"]Этим ребятам палец в рот не клади :mrgreen:[/quote]
И не говори.
Тема была чисто рекламная, а не для того чтобы все покритиковали эти проекты. Я понял бы, если откровенная лажа была, или человек невменяемый, тогда другое дело.

Re: Профессионально выполню проекты ТМ, ОВ.О, ВК

tgv » 01 ноя 2008, 08:27

до 360 кВт котельные не проходят экспертизу, поэтому я позволяю себе отходить немного от стандартов в сторону увеличения читаемости чертежа (цвет) и дополнениями.
Конечно я могу просто нарисовать квадрат и написать котел при этом отвести от него трубы в любую сторону, но для частного заказчика
я считаю лучше более понятно разрисовать.
Для экспертизы лучше делать конечно другие варианты, но это в основном верно для промышленных котлов.
Делал и такие котельные до 20 МВт, но это уже будут другие деньги.
Если интересно прилагаю схему для котельной на 2 МВт.

Добавлено спустя 22 минуты 26 секунд:

[quote="and";p="15685290"]Пасматрел схему канальи. Смеялсо. На троечку проектик тянят :?[/quote]