Хорошая тема. Жаль, что на нет сошла быстро. Сделаю почин на форуме сообщением на эту очень меня сейчас интересующую тему.
Kass писал(а):[quote="ЕВГУН";p="15690247"]
проект предложен с полотенцесушителями в обратке ГВС.
Абсолютно верно предложено. Вы же хотите, что бы температура их была постоянна в течении всего года. А если как вам тут посоветовали, включить в отопление, то от отопления вы не отнимите мощность? Причем чем холодне, тем больше отнимите. А если на улице потеплело, то полотенца мокрые будут? А летом как?[/quote]
Почему температура в контуре отопления, на который мы посадим п/с будет одна и та же в течение всего года? Ведь если сделать п/с отдельной системой, кто нам не даёт её регулировать? От отопления мы мощность не отнимем, а заложим от п/с тепловую нагрузку при подборе котла.
labuh писал(а):7 ПС -это отдельный контур в отоплении (можно со своим смесительным узлом). Если их нацепить как положено -на рециркуляцию гвс- котел будет молотить только на бойлер.
Тут говорится о большом количестве п/с - 7 шт.. А если их немного 1-2, стоит городить отдельную систему?
Как точно рассчитать необходимую ёмкость бойлера, чтоб вода в нём медленнее
остывала и котёл не молотил в ущерб отоплению? Или такое в принципе невозможно при наличии п/с в системе ГВС.
И почему собственно п/с подключают к обратке, а не нормально: вход – подающий, выход - циркуляционный?
И 2 вопроса около данной темы.
Если можно, подскажите такую вещь, пожалуйста. Есть ли у п/с максимальная разрешённая температура поверхности? На котловые 80 сажать п/с допустимо?
И по поводу приоритета ГВ. Как настенный котёл определяет, какой контур ГВ, а какой отопление, чтоб задать приоритет?
Хорошая тема. Жаль, что на нет сошла быстро. Сделаю почин на форуме сообщением на эту очень меня сейчас интересующую тему.
[quote="Kass"][quote="ЕВГУН";p="15690247"]
проект предложен с полотенцесушителями в обратке ГВС.[/quote]
Абсолютно верно предложено. Вы же хотите, что бы температура их была постоянна в течении всего года. А если как вам тут посоветовали, включить в отопление, то от отопления вы не отнимите мощность? Причем чем холодне, тем больше отнимите. А если на улице потеплело, то полотенца мокрые будут? А летом как?[/quote]
Почему температура в контуре отопления, на который мы посадим п/с будет одна и та же в течение всего года? Ведь если сделать п/с отдельной системой, кто нам не даёт её регулировать? От отопления мы мощность не отнимем, а заложим от п/с тепловую нагрузку при подборе котла.
[quote="labuh"]7 ПС -это отдельный контур в отоплении (можно со своим смесительным узлом). Если их нацепить как положено -на рециркуляцию гвс- котел будет молотить только на бойлер.[/quote]
Тут говорится о большом количестве п/с - 7 шт.. А если их немного 1-2, стоит городить отдельную систему?
Как точно рассчитать необходимую ёмкость бойлера, чтоб вода в нём медленнее
остывала и котёл не молотил в ущерб отоплению? Или такое в принципе невозможно при наличии п/с в системе ГВС.
И почему собственно п/с подключают к обратке, а не нормально: вход – подающий, выход - циркуляционный?
И 2 вопроса около данной темы.
Если можно, подскажите такую вещь, пожалуйста. Есть ли у п/с максимальная разрешённая температура поверхности? На котловые 80 сажать п/с допустимо?
И по поводу приоритета ГВ. Как настенный котёл определяет, какой контур ГВ, а какой отопление, чтоб задать приоритет?