Трубы из сшитого полиэтилена

Правила форума
Здесь обсуждаем белую сантехнику и санфаянс: ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, запорную арматуру, системы скрытого монтажа, системы смыва, сифоны и водосливную арматуру, а так же различные типы водяных и электрических полотенцесушителей.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Трубы из сшитого полиэтилена

Илья » 02 апр 2006, 16:48

Иглой вздутия проткнул и вмял - несколько капель воды. Вода была между Al и несущим слоем Pex-b.
Если предположить наличие в клее влаги - то ее многовато. Допустим, вода в пузырь собралась аж с дециметра трубы. Объем клея, при его толщине 0,3 мм - 2355 куб. мм. Воды было - 200 куб. мм. (капель 6). Получается, НЕВОДОРАСТВОРИМЫЙ клей изначально содержал 8,5% воды и даже выше. Т. к. на 2,5 м. трубы - 2 вздутия в 1м. друг от друга, а вода не попрется черт знает куда, если может там-же, где испарилась из клея, выдавить слой алюминия. Правда, если клей гигроскопичный ситуация иная - водяной пар ставит под давление всю алюминиевую оболочку, а когда в каком-то месте оболочка продавливается, туда идет пар и вследствия падения давления (за счет вздутия объем между несущим слоем и алюминием увеличивется) при той-же температуре - конденсируется.
На перегрев трубы не похоже - нормальный цвет и герметичный несущий слой. Кстати, на выставке демонстрировали опрессовку армированного TECEflexa - 3-4 МПа при t=20 С держал, при 5 МПа - надувался.

hausmeister » 02 апр 2006, 16:12

[quote="Alex_";p="56635"] Готов к спору.[/quote]

Чего уж тут спорить. Быстро и надёжно. Никаких резинок, никаких забытых незапресованных соединений. А что касательно пузырей. Был уже разговор.http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=3 ... &&start=80 У нас полагается обезопасить систему от перегрева, если таковой имеет место быть теоретически, то есть вешать на трубу датчик температуры и запирать систему ко всем :evil: :evil: :evil: в случае поступления кипяточка.

Alex_ » 02 апр 2006, 13:29

Это не то ... Да, "вздуваются" местами стабильные трубы, что есть, то есть. Да так по 20 лет вздутыми и стоят (в Германии). Зато тип соединений "труба-фитинг" а ля REHAU, TECE - аксиальный пресс без деформации гильзы мне лично нравится больше всего. Готов к спору.

Slayer » 02 апр 2006, 05:49

Такое почти у всех полипропеленщиков случатся.Иголкой пузырь ткните оттуда вода скапает.Налицо нарушения влажности при склеевании.

Илья » 01 апр 2006, 14:45

Странный случай с армированной трубой TECEflex: отслоилось декоративное покрытие (может вместе со слоем алюминия) трубы в двух местах стояка отопления. Площадь отслоений 0,5-1 кв. см. Система отопления - однотрубная, участок трубы, где произошел казус - прямой, срок службы - год, труба куплена в Русклимате, больше никаких приключений с трубопроводом не видно. Пузыри не вдавливаются - довольно жесткие. Заказчик клянется, что при монтаже пузырей не было. Консультаций с Русклиматом не проводилось, из-за недоверия к их профессиональному уровню. Предполагаю 2 причины: из-за январьских морозов, однотрубки и невысокого уровня эксплуатационников, температура теплоносителя была повышена до 95-105 град, в результате не выдержал клей. Вторая причина - скверное склеивание декоративного слоя Pex-c, слоя алюминия, несущего слоя Pex-b.

Илья » 30 мар 2006, 19:47

Поясните, пожалуйста, Ваши высказывания. Если с примерами и ссылками - совсем хорошо.

Arthur » 30 мар 2006, 11:20

Подогрев грядок

Хоттабыч » 29 мар 2006, 18:09

Шланги для полива.

Rimantas » 29 мар 2006, 17:25

Вы что с ума сошли :shock: - неберите немецких не в коем случае (они же враги), берите только китайские (они же друзья) :!:
Непройдет по моему ваш номер :?

Вернуться к началу