Странный случай с армированной трубой TECEflex: отслоилось декоративное покрытие (может вместе со слоем алюминия) трубы в двух местах стояка отопления. Площадь отслоений 0,5-1 кв. см. Система отопления - однотрубная, участок трубы, где произошел казус - прямой, срок службы - год, труба куплена в Русклимате, больше никаких приключений с трубопроводом не видно. Пузыри не вдавливаются - довольно жесткие. Заказчик клянется, что при монтаже пузырей не было. Консультаций с Русклиматом не проводилось, из-за недоверия к их профессиональному уровню. Предполагаю 2 причины: из-за январьских морозов, однотрубки и невысокого уровня эксплуатационников, температура теплоносителя была повышена до 95-105 град, в результате не выдержал клей. Вторая причина - скверное склеивание декоративного слоя Pex-c, слоя алюминия, несущего слоя Pex-b.
- hausmeister
- Любитель

- Сообщения: 495
- Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
- Репутация: 12
- Откуда: Germany
[quote="Alex_";p="56635"] Готов к спору.[/quote]
Чего уж тут спорить. Быстро и надёжно. Никаких резинок, никаких забытых незапресованных соединений. А что касательно пузырей. Был уже разговор.http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=3 ... &&start=80 У нас полагается обезопасить систему от перегрева, если таковой имеет место быть теоретически, то есть вешать на трубу датчик температуры и запирать систему ко всем
в случае поступления кипяточка.
Чего уж тут спорить. Быстро и надёжно. Никаких резинок, никаких забытых незапресованных соединений. А что касательно пузырей. Был уже разговор.http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=3 ... &&start=80 У нас полагается обезопасить систему от перегрева, если таковой имеет место быть теоретически, то есть вешать на трубу датчик температуры и запирать систему ко всем
-
Илья
- Профи

- Сообщения: 757
- Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
- Репутация: 9
- Откуда: ООО "Шараш-монтаж"
Иглой вздутия проткнул и вмял - несколько капель воды. Вода была между Al и несущим слоем Pex-b.
Если предположить наличие в клее влаги - то ее многовато. Допустим, вода в пузырь собралась аж с дециметра трубы. Объем клея, при его толщине 0,3 мм - 2355 куб. мм. Воды было - 200 куб. мм. (капель 6). Получается, НЕВОДОРАСТВОРИМЫЙ клей изначально содержал 8,5% воды и даже выше. Т. к. на 2,5 м. трубы - 2 вздутия в 1м. друг от друга, а вода не попрется черт знает куда, если может там-же, где испарилась из клея, выдавить слой алюминия. Правда, если клей гигроскопичный ситуация иная - водяной пар ставит под давление всю алюминиевую оболочку, а когда в каком-то месте оболочка продавливается, туда идет пар и вследствия падения давления (за счет вздутия объем между несущим слоем и алюминием увеличивется) при той-же температуре - конденсируется.
На перегрев трубы не похоже - нормальный цвет и герметичный несущий слой. Кстати, на выставке демонстрировали опрессовку армированного TECEflexa - 3-4 МПа при t=20 С держал, при 5 МПа - надувался.
Если предположить наличие в клее влаги - то ее многовато. Допустим, вода в пузырь собралась аж с дециметра трубы. Объем клея, при его толщине 0,3 мм - 2355 куб. мм. Воды было - 200 куб. мм. (капель 6). Получается, НЕВОДОРАСТВОРИМЫЙ клей изначально содержал 8,5% воды и даже выше. Т. к. на 2,5 м. трубы - 2 вздутия в 1м. друг от друга, а вода не попрется черт знает куда, если может там-же, где испарилась из клея, выдавить слой алюминия. Правда, если клей гигроскопичный ситуация иная - водяной пар ставит под давление всю алюминиевую оболочку, а когда в каком-то месте оболочка продавливается, туда идет пар и вследствия падения давления (за счет вздутия объем между несущим слоем и алюминием увеличивется) при той-же температуре - конденсируется.
На перегрев трубы не похоже - нормальный цвет и герметичный несущий слой. Кстати, на выставке демонстрировали опрессовку армированного TECEflexa - 3-4 МПа при t=20 С держал, при 5 МПа - надувался.