Sorox » 07 фев 2007, 19:53

Пользуйтесь

Kass » 07 фев 2007, 19:44

Тогда выкладывай. :)

Sorox » 07 фев 2007, 17:47

Ладно. Не надо. Уже нашел.

Sorox » 05 фев 2007, 17:35

Ладно. может у кого хоть завалялась инструкция по конфигурированию RWC 62?

Sorox » 03 фев 2007, 07:12

Именно RWC 62. Да, не новый. шкафчик то давно там висит.

Датчики Regin NTC (TGK 330 и TGA 130) с отрицательным температурным коэффициентом, имеют сопротивление 15-10 кОм при температуре 0-30 градусов.

Датчики LG Ni 1000 видимо с сопротивлением 0-1000 Ом (судя по информаии которую я нарыл в инете). Верно? Тогда конечно я не смогу использовать датчики Regin.

Так как насчет стояночного режима у RWC 62?

lomOnd » 02 фев 2007, 22:32

Siemens RWC 62.
Если я не ошибаюсь RWX 62.7034 или аналогичный, слегка устаревший.
(подойдут ли например TGK 330 и TGA 130 коих у меня еще осталось?)
Датчик температуры LGNi 1000 подойдёт или QAM22,QAD22,QAE22,QAA22 изготовленных на его основе.

Sorox » 02 фев 2007, 13:40

Да. Aqua контролирует работу установки, а у RWC я что-то такой фишки не обнаружил

Kass » 02 фев 2007, 13:20

А "стояночный режим", это имеется в виду подогрев калорифера при отключенной системе зимой?

RWC 62

Sorox » 02 фев 2007, 12:44

На объекте имеется приточная установка Clivet с водяным калорифером. Рядом на стене висит щит управления на основе Siemens RWC 62. И все, никаких датчиков, клапана, привода, документации. Кто-то смонтировал пару лет назад и остатки потеряли. Теперь нужно все это завести.
Вопросы: как c RWC 62 реализовать стояночный режим? (обычно делал приточки с AQUA 24A1FD, тут все понятно);
каковы параметры датчиков для RWC 62? (подойдут ли например TGK 330 и TGA 130 коих у меня еще осталось?)

Вернуться к началу