Развернуть Обзор темы: А кто юзал трехходовики ESBE ?

деточкин » 20 май 2007, 00:47

:?: где найти информацию об автоматике BERETTA(регулирование параметров теплоносителя)

Kass » 08 мар 2007, 12:03

Я думаю, что рассматриваемый тут ESBE 3G20 - это точно кроилово. У него даже внешний вид страшный, ... чугунина с крышечкой... Похоже на совковое изделие. Да и если бы не приходилось их менять, то и разговоров то не было бы. ИМХО тут дело изначально в концепции. Если изначально во главу угла ставится надежность, то это одни решения, если же на первом месте экономия, то решения совсем другие.

Кузнецов Д А » 07 мар 2007, 22:21

2 Касс
не считаю что есбе - это кроилово, просто наверно редкий случай

Kass » 07 мар 2007, 13:05

2 Авторрр. Если вы имеете в виду шаровые клапана, то у Белимо тоже клиновидная прокладка. Но я не о характеристиках, а о надежности клапанов. Если Белимо дает только гарнтию на свою продукцию в 5 лет, то это о чем то говорит. Я вообще не знаю случаев отказа Белимо, хотя грязи в системах хватает. И калориферы забиваются и радиаторы, а клапаны все работают и работают. А вот ЕСБЕ люди периодически спрашивают, чем заменить, то здесь, то на АВОКе. Многие меняют на Белимо и вопросы отпадают.

GuTherm » 07 мар 2007, 11:46

А покажите ка мне этот белимо - который крутой весь из себя и в разрезе желательно.

Kass » 07 мар 2007, 10:03

"Клапан заклинил!!!
_________________
Кроилово ведёт к попадалову"

Это надо читать именно вместе, т.к. первое вытекает из второго.

GuTherm » 07 мар 2007, 09:13

Первый раз слышу :shock: ... не ну сам поставил туеву хучу и люди знакомые несколько раз по стока же и никогда... ничего... :!:

Кузнецов Д А » 07 мар 2007, 07:48

Клапан заклинил!!!

GuTherm » 07 мар 2007, 05:00

[quote="Кузнецов Д А";p="15625628"]у нас сегодня заклинил трёхходовой ЕСБЕ [/quote]Этож как... этож чо... амож он и нипричём!
Привод или сам клапан?

Кузнецов Д А » 06 мар 2007, 23:32

у нас сегодня заклинил трёхходовой ЕСБЕ :shock: :shock: :shock:
привод полар беар при этом свернул адаптер и "криво" встал но из строя не вышел :D
я ваще ох...л :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:

Kass » 06 мар 2007, 11:39

[quote="Кузьмич";p="15625482"]...Тока я не нашел у них трехходовые смесители работающие на разделение потока...[/quote]
Если есть разделение потока на подаче, то имеется и слияние на обратке. Какая разница где ставить? :wink:

Кузнецов Д А » 06 мар 2007, 09:20

2 Хотабыч
используй приводы Полар Беар с адаптером, каталог арктики смотри, мы делаем именно так. А у импульса купить привода про которые ты пишешь не возможно.

Кузьмич » 06 мар 2007, 09:12

Что и говорить, Белимо хорошая вещь, потому и дорогая. Тока я не нашел у них трехходовые смесители работающие на разделение потока (сказанул). Почему не делают? Хотя это не критично ИМХО. ESBE не юзал.

Kass » 06 мар 2007, 01:48

По виду 3G20 - просто что то ужастное. На мой взгляд если и использовать продукцию данного производителя, то уж что то типа VLE. Это хоть похоже на трехходовик.
http://forum.c-o-k.ru/rlink/rlink.php?u ... ww.esbe.se

Что касается приводов 220В, то и многопозиционные вам не помогут. Там нужен т.н. импульсный ПИД. Вам нужен привод на 24В с управлением 0-10В. Для указанных мной клапанов такие привода есть, серии 92-93.

Хоттабыч » 06 мар 2007, 01:13

Ребята. раскажите мне неграмотному который в нашем зажопинске кроме ручного трехходового шарового крана от Весты и клапана от Протерма и не видел ничего.
Как я понимаю мне нужен смесительный трехходовой кран с сервоприводом угол поворота которого изменяется в зависимости от поданного напряжения 0-10В. При чем тут тогда 24 или 220 вольт которые указаны в сопровадиловке на эти с.привода? Позвонил в Импульс - они мне сказали, что эти с.п. три позиции только имеют - открыто закрыто и посередине :shock: .
Короче, товарищи у меня схема такая - контроллер, на входе термистор ТПТшка, на выходе 0-10В. Подскажите какой мне с.привод нужен к крану ESBE 3G20?
Электропривод 66М с картинки http://www.impulsgroup.ru/catalog/armatura/mechanism/ подойдет? И как это все будет работать? Тут у меня картинок парочка, что конкретно из этой опры мне нужно подскажите, а то Питерские товарищи http://cvk.spb.ru/esbe.html говорят, что кроме ESBE 92K (прямого действия) мне ничего не подходит, но прямого действия мне точно не нужен.

К.П.Д. » 21 фев 2007, 12:18

www.impulsgroup.ru

www.esbe.se(русского нет) :?

Можно взять каталог в Импульсе. :!:

Весчь хорошая, тьфу, тьфу, тьфу, не один не вылетел. :D

Kass » 13 фев 2007, 21:43

Насчет трехходовика вы ошибаетесь. Я насмотрелся на сопливые трехходовики. И надо учесть, что далеко не все из них обладают линейной регулировочной характеристикой. А это означает, что 4В на выходе регулятора далеко не у всех 40% подмеса. Поэтому возможно у кого то клапана дешевле, но я беру Белимо за 5 летнюю гарантию.

ВТК Мастер » 12 фев 2007, 21:46

Трёхходовик он ив африке..... кусок чугунас заслонкой.
А как сервопривода себя показали?!

Кузнецов Д А » 06 фев 2007, 22:26

я потом это тоже понял, PN6 там фланцы

GuTherm » 06 фев 2007, 22:18

[quote="Кузнецов Д А";p="15622505"] фланцах дырки не совпадали[/quote]Да они просто на разный PN и по DIN. Мы отдельно заказывали по DIN на PN6.

Вернуться к началу