SergeyGA » 02 апр 2007, 09:09

[quote="Прохожий";p="15629750"][quote="SergeyGA";p="15629746"] Вроде, перерыв их доку нашел самый подходящий из серии VTA222 на диаметр G1. Что скажете по этому выбору?
[/quote]
А что тут можно сказать , не зная ни мошности котла, ни производительности насоса? Единственно - это то, что схему поменять на нем нельзя. Там где должна идти холожная вода (голубая точка) - там должна быть подсоединина обратка системы отопления, а где красная точка - там байпас. Еще мне видится сложность в том, что работать смеситель будет на верхней границе соей регулировки. Это может привести к большой погрешности температуры после него. Также проблемой может стать разница в давлениях между двумя входами (если только насос стоит на прямой). Тем более, что систему немного зажали.[/quote]

Насос DAB VA25/130.
Котел - Тисом 25 кВт.
Спасибо за ответ.

К.П.Д. » 31 мар 2007, 22:35

Думаю пойдёт, но прав ув. Прохожий мощность котла какая?
Клапан от 30-70 гр. надо брать и фильтрики с сеточкой перед ним не забыть.
В букваре написано 3 м.куб.в час при перепаде 100 кПа, на ТП я их ставил, без проблем, попробуйте.:D

Прохожий » 31 мар 2007, 00:27

[quote="SergeyGA";p="15629746"] Вроде, перерыв их доку нашел самый подходящий из серии VTA222 на диаметр G1. Что скажете по этому выбору?
[/quote]
А что тут можно сказать , не зная ни мошности котла, ни производительности насоса? Единственно - это то, что схему поменять на нем нельзя. Там где должна идти холожная вода (голубая точка) - там должна быть подсоединина обратка системы отопления, а где красная точка - там байпас. Еще мне видится сложность в том, что работать смеситель будет на верхней границе соей регулировки. Это может привести к большой погрешности температуры после него. Также проблемой может стать разница в давлениях между двумя входами (если только насос стоит на прямой). Тем более, что систему немного зажали.

SergeyGA » 30 мар 2007, 23:51

[quote="proekt";p="15629706"]Догадываюсь, что человек хочет девайс типа Laddomat самостоятельно изобразить? :?[/quote]

Да типа того, но намного дешевле. Мне не нужна ни особая точность ни навороченность. Хочу простого, надежного электронезависимого решения. Honeywell для смесителя ГВС "TM200" такой вариант использования дает в доке на него. Я хочу купить ESBE. Нашел его по этому адресу за 44 евро.


Вот ссылка на доку Honeywell:
_www.honeywell.ca/braukmann/products/pdf/tm200.pdf

Сергей.

Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:

Re: Смесительные термостаты ГВС для обратки котла

[quote="Прохожий";p="15629695"][quote="SergeyGA";p="15629633"]Привет всем!

Расскажите, можно ли использовать смесители для ГВС (типа TCK ESBE)[/quote]
Хотя бы ссылку дал на эту TCK. А то можно подумать все знают, как она устроена.

Извините, вот :
_esbe.se...1584

Вообще - на котлах , где нужно поддерживать температуру обратки, обычно диаметры начинаются от 32 мм. А бюджетные решения на термостатические смесители обычно наканчиваются на 20-ом диаметре. Если нужно больше, то просто насос дешевле выходит.[/quote]

У меня в котле такой диаметр и есть, только переходники на 25 поставил. А у ESBE термостаты на 25 все же имеются.
Вроде, перерыв их доку нашел самый подходящий из серии VTA222 на диаметр G1. Что скажете по этому выбору?

Сергей.

proekt » 30 мар 2007, 18:06

Догадываюсь, что человек хочет девайс типа Laddomat самостоятельно изобразить? :?

Re: Смесительные термостаты ГВС для обратки котла

Прохожий » 30 мар 2007, 15:21

[quote="SergeyGA";p="15629633"]Привет всем!

Расскажите, можно ли использовать смесители для ГВС (типа TCK ESBE)[/quote]
Хотя бы ссылку дал на эту TCK. А то можно подумать все знают, как она устроена.
Вообще - на котлах , где нужно поддерживать температуру обратки, обычно диаметры начинаются от 32 мм. А бюджетные решения на термостатические смесители обычно наканчиваются на 20-ом диаметре. Если нужно больше, то просто насос дешевле выходит.

Смесительные термостаты ГВС для обратки котла

SergeyGA » 30 мар 2007, 11:21

Привет всем!

Расскажите, можно ли использовать смесители для ГВС (типа TCK ESBE) для ограничения температуры обратки ТТ котла. Для Honeywell TM200 приведена схема для этой цели. Правда в ней обратка отопления входит в смеситель, а в котел подсоедине вход для хол. воды.
Можно ли по подобной схеме включать другие смесители?
И можно ли схему поменять и подсоединять смешиваемый выход к котлу, а вход горячей воды к байпасу?

С уважением, Сергей

Вернуться к началу