Соленоидный клапан с фиксацией - бывает ли?

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Соленоидный клапан с фиксацией - бывает ли?

@lex » 23 май 2007, 15:45

Можно попробывать MUT серии SF, правда у форсетерма изображен 3-х ходовой, но есть и 2-х ходовой
Изображение

@lex » 23 май 2007, 15:36

похожие клапана делает MUT и Honeywell
http://mut-therm.ru/klapany_prioriteta_boilera.htm
http://www.mutinternational.com/

LEX » 23 май 2007, 15:23

Этот клапан называется SPDT. Используется фирмой Thermona для подключения бойлера. Они используют схему с трехходовым, то есть весь поток воды через котел либо туды, либо сюды. Поэтому, если трехходовой будет долго переключаться котел закипит...
Сам клапан вроде не чешский...Инструкции на русском языке я к нему не видел (да вроде и не нужна была). Да и ваще инструкции под рукой нет.
Завтра поищу инфу.

Styx » 23 май 2007, 15:13

мож ему выход один заглушить? :oops:

LEX » 23 май 2007, 15:12

Вот этот быстрый трехходовой. Время открытия - не более 8 сек.
Правда юзаю токо один вид- с диаметром 1".
Но может, еще есть?

@lex » 23 май 2007, 15:10

[quote="allre";p="15636300"]
Имеется соленоидный клапан нормально открытый
[/quote]
так нужно переделать имеющийся клапан или найти согласно условий

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

[quote="allre";p="15636322"]
Путем некоего "передергивания затвора"
[/quote]
типа как были раньше датчики сухого хода на насосных станциях?

Styx » 23 май 2007, 15:05

[quote="allre";p="15636317"] оставался бы закрытым после снятия напряжения с катушки.[/quote]
А как открываться будет?

LEX » 23 май 2007, 15:01

[quote="ИнтСистемс";p="15636311"]
челу нужно что бы он при протечке полюбому закрывался... даже когда нет электричества.[/quote]

Опять не согласен :D
В условиях задачи такого не было :D

Да и глупо это - электричество отключат - воды не будет. Так чо-ли?

В обчем - двухходовой обычный. У него один ноль и две фазы.
Напряжение на одну фазу подается принудительно вручную - для открытия.
Напряжение на другую фазу подается по сигналу датчика затопления.

Вроде все...

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

Блин, пока писАл, аффтар уже объяснил почто мой вариант не проходит.

Кстати, есть быстросрабатывающий трехходовой :!:
А может есть и быстросрабатывающий двухходовой :?:

Styx » 23 май 2007, 14:56

Да, с откр/закр согласен...только суть гемора не меняется...

LEX » 23 май 2007, 14:54

[quote="Styx";p="15636309"]
Только напряжение уберут и он откроется.

(У нас +35°, а у вас?)
[/quote]

Не согласен.. Напряжение уберут, он останется в том же положении. Чтобы его открыть надо будет подать фазу на другой провод. Речь же идет о двухходовом, а не о соленоидном клапане.

Надо только над подключением подумать..


А у нас пока +26, но обещают скоро +29С. Зато у нас гроза счас, глючит мобильная связь и всякие факсы (я уже попросил у буха денег на бейсбольную биту и на новый факс :D. Остаться у нас в офисе должен хто-то один - или старый факс или я :evil: )

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

[quote="ИнтСистемс";p="15636311"]
Значит - нужен нормально закрытый... но! получается что при хорошем раскладе катушка постоянно под напряжением... а он этого не хочет...
[/quote]

Дык мы понЯли...
Вот и думаем...

@lex » 23 май 2007, 14:51

+29°
заря дождь обещали, полегче будет

ИнтСистемс » 23 май 2007, 14:51

Ыыыы... челу нужно что бы он при протечке полюбому закрывался... даже когда нет электричества. Значит - нужен нормально закрытый... но! получается что при хорошем раскладе катушка постоянно под напряжением... а он этого не хочет...

Styx » 23 май 2007, 14:47

Тоже так думал.Только напряжение уберут и он откроется. Надо чего-то мудрить в самом сервоприводе с крайними положениями.

ВСЁ ИМХО.

(У нас +35°, а у вас?)

LEX » 23 май 2007, 14:40

А может двухходовой с сервоприводом подойдет? :oops:

Вернуться к началу