SKS

SKS » 27 авг 2007, 23:16

Улыбнуло :) Для деблокировки надо ручку отопления повернуть вправо до упора,подождать 2 секунды и вернуть её на середину.Включение и выключение не поможет.Если данную операцию проделать несколько раз,а сигнал неисправности остаётся,надо его расшифровать,для чего ручку отопления поворачиваем влево до упора,затем вправо до упора.По индикации светодиодов определяем неисправность по табличке из сервисмануала.

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:

Вот ссылка на сервисмануал http://monitor.net.ru/forum/vitopend-10 ... -3338.html

Штейн » 09 июл 2007, 22:52

штурман, прибор
-33
-что 33?
а что прибор?

Konst » 09 июл 2007, 13:12

Какая модель котла?
Если это блокировка по отсутствию пламени, то простым включением/выключением электропитания котла ее не сбростить. Для этого должн быть предусмотрен специальный орган на панели управления.

Gorlum » 09 июл 2007, 09:43

Проверить топочный автомат. И при необходимости земенить. (или заменить вышедшие из строя деталь.