Taube » 27 дек 2007, 10:39
			
			
			Нус-с-с! Продолжим наш конструктивный диалог.
Перейдем в область СНИПов, СП и прочего. Вот Вы заявляете, цитата «В снипе и ПУЭ, кстати нет деления на "домашние" и "пром" котельные». Ну да, так явно нет, там здания: жилые, общественные, административные и пр. 
Но это совершенно не означает, что бытовую котельную надо делать в строгом соответствии с СП 41-104-2000, СНип II-35-76. Все котельные надо сдавать, и когда сдают бытовую котельную, то никто не требует от хозяина:
- иметь 2 или более котлов
- прекращать подачу газа при изменении его давления
- выносить сигналы об аварии на диспетчерский пульт
Ну и все остальное, положенное пром.котельным.
Пойдем дальше. 
«Сигнализировать то надо, вот только о чем? Дело то может быть не только в насосе, и в забитом фильтре, неисправном обратном клапане, забитом теплообменнике, в сухом ходе наконец.»
Запихнуть в один прибор все-все-все ни у кого не получиться, а если получиться, всегда можно сказать: а вот такой вещи то нет. Наша сигнализация (на основе реле протока или реле перепада) делает главное, предупреждает о следствии, т.е. насос не выполняет свою роль. А причины могут быть разные. Вот вы описали несколько причин:
«Дело то может быть не только в насосе, и в забитом фильтре, неисправном обратном клапане, забитом теплообменнике, в сухом ходе наконец.» Ну про сухой ход это вы погорячились, есть реле давления. Ну выявит ваша сигнализация что насос цел, и что? Не надо будет разбираться что там произошло! Ведь остаются:
- фильтр (грязевик)
- обратный клапан
- теплообменник
- обрыв провода питания насоса
- несанкционированное закрытие задвижек, кранов и пр
- и еще много чего может быть.
Эти же проблемы не диагностируются без участия человека. Я тоже могу найти подобный недостаток у кого угодно, хоть и у МЗТА. Например, по ошибке подали 220В на аналоговый вход  МС8. Что будет? Скорее всего он сгорит. И о чем будет сигнализировать ваша сигнализация? В то же время, у нас сейчас на выходе ИСУ-08 четвертого поколения, в котором этот вопрос решен. Можно подавать 220В на любой вход, цифровой или дискретный. Прибор не сгорит, а сработает сигнализация с указанием причины. 
«Расскажите нам, как ваш прибор это делает. Очень интересно» Это про диагностику 3-ходового клапана. Про это еще во время 1 «конструктивного диалога» по поводу ИСУ-08 написал GuTherm. 
Теперь о нарушениях:
1.	если Заку они не нужны, т.к. он не собирается ничего сам переключать, то их соответственно и нет. А в случае с прм.котельной, там все согласно СП, СНиП и пр. 
2.	если применительно к нашему случаю, то у нас 4 группы питания, и резервный насос включится. И пожалуйста ссылку на то место в ПУЭ, где написано, что на каждый насос надо ставить свой автомат. По идее это должно быть в «Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ».  Во всех современных котлах малой мощности есть свои эл.платы, куда можно подключить сетевой насос напрямую, без автоматов
3.	наш прибор не требует заземления, а насосы надо заземлять. Наверно надо написать в инструкции, хотя к каждому насосу есть своя инструкция. 
4.	«Подбор автоматов защиты...» 
5.	«Выбор толщины проводов...»
Ну, это как в кино: 
- а монастырь тоже я?
- да нет. Это было до вас, в 14 веке!
Эти вещи определяются в каждом конкретном случае, и к инструкции не имеют никакого отношения.
6.	поподробнее плиз
7.	поподробнее плиз
8.	наш прибор не боится КЗ. В нем ничего не сгорает, при условии, что на входе каждой группы питание стоит автомат.
P.S. если у нас конструктивный диалог, то хотелось бы получать и предложения или сравнения. Например, у вас плохо то-то и то-то, нужно сделать так или пример, как это сделано от других.
			
			
							Нус-с-с! Продолжим наш конструктивный диалог.
Перейдем в область СНИПов, СП и прочего. Вот Вы заявляете, цитата «В снипе и ПУЭ, кстати нет деления на "домашние" и "пром" котельные». Ну да, так явно нет, там здания: жилые, общественные, административные и пр. 
Но это совершенно не означает, что бытовую котельную надо делать в строгом соответствии с СП 41-104-2000, СНип II-35-76. Все котельные надо сдавать, и когда сдают бытовую котельную, то никто не требует от хозяина:
- иметь 2 или более котлов
- прекращать подачу газа при изменении его давления
- выносить сигналы об аварии на диспетчерский пульт
Ну и все остальное, положенное пром.котельным.
Пойдем дальше. 
«Сигнализировать то надо, вот только о чем? Дело то может быть не только в насосе, и в забитом фильтре, неисправном обратном клапане, забитом теплообменнике, в сухом ходе наконец.»
Запихнуть в один прибор все-все-все ни у кого не получиться, а если получиться, всегда можно сказать: а вот такой вещи то нет. Наша сигнализация (на основе реле протока или реле перепада) делает главное, предупреждает о следствии, т.е. насос не выполняет свою роль. А причины могут быть разные. Вот вы описали несколько причин:
«Дело то может быть не только в насосе, и в забитом фильтре, неисправном обратном клапане, забитом теплообменнике, в сухом ходе наконец.» Ну про сухой ход это вы погорячились, есть реле давления. Ну выявит ваша сигнализация что насос цел, и что? Не надо будет разбираться что там произошло! Ведь остаются:
- фильтр (грязевик)
- обратный клапан
- теплообменник
- обрыв провода питания насоса
- несанкционированное закрытие задвижек, кранов и пр
- и еще много чего может быть.
Эти же проблемы не диагностируются без участия человека. Я тоже могу найти подобный недостаток у кого угодно, хоть и у МЗТА. Например, по ошибке подали 220В на аналоговый вход  МС8. Что будет? Скорее всего он сгорит. И о чем будет сигнализировать ваша сигнализация? В то же время, у нас сейчас на выходе ИСУ-08 четвертого поколения, в котором этот вопрос решен. Можно подавать 220В на любой вход, цифровой или дискретный. Прибор не сгорит, а сработает сигнализация с указанием причины. 
«Расскажите нам, как ваш прибор это делает. Очень интересно» Это про диагностику 3-ходового клапана. Про это еще во время 1 «конструктивного диалога» по поводу ИСУ-08 написал GuTherm. 
Теперь о нарушениях:
1.	если Заку они не нужны, т.к. он не собирается ничего сам переключать, то их соответственно и нет. А в случае с прм.котельной, там все согласно СП, СНиП и пр. 
2.	если применительно к нашему случаю, то у нас 4 группы питания, и резервный насос включится. И пожалуйста ссылку на то место в ПУЭ, где написано, что на каждый насос надо ставить свой автомат. По идее это должно быть в «Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ».  Во всех современных котлах малой мощности есть свои эл.платы, куда можно подключить сетевой насос напрямую, без автоматов
3.	наш прибор не требует заземления, а насосы надо заземлять. Наверно надо написать в инструкции, хотя к каждому насосу есть своя инструкция. 
4.	«Подбор автоматов защиты...» 
5.	«Выбор толщины проводов...»
Ну, это как в кино: 
- а монастырь тоже я?
- да нет. Это было до вас, в 14 веке!
Эти вещи определяются в каждом конкретном случае, и к инструкции не имеют никакого отношения.
6.	поподробнее плиз
7.	поподробнее плиз
8.	наш прибор не боится КЗ. В нем ничего не сгорает, при условии, что на входе каждой группы питание стоит автомат.
P.S. если у нас конструктивный диалог, то хотелось бы получать и предложения или сравнения. Например, у вас плохо то-то и то-то, нужно сделать так или пример, как это сделано от других.