о как... Я почему-то думал, что по комнатному датчику происходит корректирвка.
Температура подачи меньше заданного минимума. Система независимая, развязана через ПТО, котлами управляет своя голова. Управление по наружной температуре, кривая 1,8 (расч. нар. температура -22).[/quote]
Сколько датчиков у вас повешано на ECL?
Все дастаточно просто.
1.В сервисных настройках меняите пункт N2(прикрепляю фаил N2)
заводские настроики 10..........90 меняйте на 35.........80
(незабудте изменить график с 1.8 на 0.9 или 1, подберите сами)и установить правильно часы и дату.
2.Ставите обратно карту в режим пользователя
фаил N3
Посмотрите какое значение температуру в
экономичном режиме
(на дисплее должен гореть контур отопления Римская 1, и в правом нижнем углу дисплея обозначение необходимой комнатной температуры, эта температура имеет две настроики, комфортный режим
Солнышко и экономичный
Месяц).
Для просмотра эконом режима, необходимо нажать на кнопку (с обозначением
Стрелки между двух точек )заводские настроики 10 или 16, и то, и то мало, меняите это значение на 20-23гр.(удерживая кнопку
Стрелка с точками одновременно нажимая на кнопку
+)
Я как правило, на ИТП, для многоквартирных домов, ставлю эконом и комфорт режим с одинаковой температурой.Потому как там живет разный контингент людей, и все днем не уходят на работу, поэтому температура должна быть постоянна.
А вот для частных домов это актуально, зачем топить по максимому когда тебя нет дома.