ECL + C66 непонятки в работе
Модератор: Dim@
Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
ECL + C66 непонятки в работе
В настройке-то понятки. В общем, при температуре на подаче, не соответствующей ни температурной кривой, ни ограничению по минимуму температуры подачи, ECL упорно закрывает трехходовой. Вручную с пульта 3-хходовой открывается/закрывается правильно, значит присоединения по электрике верны.
В общем, кто грамотный по карте С66, подскажите, что не так. Параметры все проверял, все как надо.
В общем, кто грамотный по карте С66, подскажите, что не так. Параметры все проверял, все как надо.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
Проверь открытие и закрытие клапана в ручном режиме от ECLла. Сверить задание температуры I-контура относительно температуры наружного воздуха согласно температурного графика. Для этого установить комфортный режим и переключите на показания I-контура. Выставить показание сроки В (показание температуры теплоносителя подаваемой в систему отопления и температуры обратки) и нажать и удерживать кнопку «сдвига» (две точки по диагонали а между ними стрелка) – показания температур изменятся на заданные. Теперь можно оценить, почему клапан закрывается
Последний раз редактировалось den.mgn 08 дек 2008, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Я, конечно, не грамотный, но попробую ответить...
Сегодни столкнулся, что после поигрывания вручную - в автомате КЗР закрывается и обратка горячей подачи. Дело было в 35-й строчке "влияние обратки на подачу" - заводская установка 2. Пока оставил 1,5.
Сегодни столкнулся, что после поигрывания вручную - в автомате КЗР закрывается и обратка горячей подачи. Дело было в 35-й строчке "влияние обратки на подачу" - заводская установка 2. Пока оставил 1,5.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/
http://www.i-nik.ru/
Непонятно. больше или меньше?при температуре на подаче, не соответствующей ни температурной кривой, ни ограничению по минимуму температуры подачи
Т.е. башка рассчитала Т подачи, а привод её не отрабатывает? Или её (рассчитанной Т подачи) слишком мало для прогрева помещений?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/
http://www.i-nik.ru/
Нужен Ваш температурный график (температура смешанной и обратки в зависимости от температуры наружного воздуха), какая схема отопления (зависимая или независимая), есть ли датчик температуры помещения, по какому параметру регулирование (наружной температуре или температуре в помещении)
А так слишком мало информации – нужно больше.

А так слишком мало информации – нужно больше.
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
ig@r
о как... Я почему-то думал, что по комнатному датчику происходит корректирвка.
Температура подачи меньше заданного минимума. Система независимая, развязана через ПТО, котлами управляет своя голова. Управление по наружной температуре, кривая 1,8 (расч. нар. температура -22).
о как... Я почему-то думал, что по комнатному датчику происходит корректирвка.
Температура подачи меньше заданного минимума. Система независимая, развязана через ПТО, котлами управляет своя голова. Управление по наружной температуре, кривая 1,8 (расч. нар. температура -22).
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
Нет, не корректировка, подключен комнатный датчик начинает работать по нему, пробуйте отключите, я первый раз так же подключил этот датчик и пока не сбросил его нормально не мог сделать настройки.
1,8 заводская настройка. Ее можете менять по своей необходимости. Если во вторичном при 22 градусах 70-50 выставляйте 1,0, если 90-70 выставляйте 1,4. Но это немного условно в процессе наладки сможете откорректировать.
Если в первичном недостаточная температура для нагрева вторичного до нужной температуры, выставляйте максимальную уставку 3,4.
1,8 заводская настройка. Ее можете менять по своей необходимости. Если во вторичном при 22 градусах 70-50 выставляйте 1,0, если 90-70 выставляйте 1,4. Но это немного условно в процессе наладки сможете откорректировать.
Если в первичном недостаточная температура для нагрева вторичного до нужной температуры, выставляйте максимальную уставку 3,4.
- sterroid
- Любитель
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
- Репутация: 2
- Откуда: Балтика, Ревельская губерня
[quote="Styx";p="15689232"]ig@r
о как... Я почему-то думал, что по комнатному датчику происходит корректирвка.
Температура подачи меньше заданного минимума. Система независимая, развязана через ПТО, котлами управляет своя голова. Управление по наружной температуре, кривая 1,8 (расч. нар. температура -22).[/quote]
Сколько датчиков у вас повешано на ECL?
Все дастаточно просто.
1.В сервисных настройках меняите пункт N2(прикрепляю фаил N2)
заводские настроики 10..........90 меняйте на 35.........80
(незабудте изменить график с 1.8 на 0.9 или 1, подберите сами)и установить правильно часы и дату.
2.Ставите обратно карту в режим пользователя
фаил N3
Посмотрите какое значение температуру в экономичном режиме
(на дисплее должен гореть контур отопления Римская 1, и в правом нижнем углу дисплея обозначение необходимой комнатной температуры, эта температура имеет две настроики, комфортный режим Солнышко и экономичный Месяц).
Для просмотра эконом режима, необходимо нажать на кнопку (с обозначением Стрелки между двух точек )заводские настроики 10 или 16, и то, и то мало, меняите это значение на 20-23гр.(удерживая кнопку Стрелка с точками одновременно нажимая на кнопку +)
Я как правило, на ИТП, для многоквартирных домов, ставлю эконом и комфорт режим с одинаковой температурой.Потому как там живет разный контингент людей, и все днем не уходят на работу, поэтому температура должна быть постоянна.
А вот для частных домов это актуально, зачем топить по максимому когда тебя нет дома.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
о как... Я почему-то думал, что по комнатному датчику происходит корректирвка.
Температура подачи меньше заданного минимума. Система независимая, развязана через ПТО, котлами управляет своя голова. Управление по наружной температуре, кривая 1,8 (расч. нар. температура -22).[/quote]
Сколько датчиков у вас повешано на ECL?
Все дастаточно просто.

1.В сервисных настройках меняите пункт N2(прикрепляю фаил N2)
заводские настроики 10..........90 меняйте на 35.........80
(незабудте изменить график с 1.8 на 0.9 или 1, подберите сами)и установить правильно часы и дату.
2.Ставите обратно карту в режим пользователя
фаил N3
Посмотрите какое значение температуру в экономичном режиме
(на дисплее должен гореть контур отопления Римская 1, и в правом нижнем углу дисплея обозначение необходимой комнатной температуры, эта температура имеет две настроики, комфортный режим Солнышко и экономичный Месяц).
Для просмотра эконом режима, необходимо нажать на кнопку (с обозначением Стрелки между двух точек )заводские настроики 10 или 16, и то, и то мало, меняите это значение на 20-23гр.(удерживая кнопку Стрелка с точками одновременно нажимая на кнопку +)
Я как правило, на ИТП, для многоквартирных домов, ставлю эконом и комфорт режим с одинаковой температурой.Потому как там живет разный контингент людей, и все днем не уходят на работу, поэтому температура должна быть постоянна.
А вот для частных домов это актуально, зачем топить по максимому когда тебя нет дома.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.