Развернуть Обзор темы: Авто включение резервного котла.

Пятницa » 28 янв 2009, 10:30

Да, насос мне совсем не нужен...да и котел со встроенными тэнами.. :D

Code » 27 янв 2009, 16:53

[quote="Пятницa";p="15693522"]Грамм 500? незначительные потери..[/quote]
Дружище Пятница,
Я слышал про E=mC2, но потери энергии готов считать только в литрах
:mrgreen:
Если речь пошла об оговорках, последовательное включение имеет хоть какой-то смысл - это если один из котлов электрический, а второй - напольный. Экономия на насосе.

Пятницa » 27 янв 2009, 16:42

[quote="Code";p="15693334"]
Почему котельную? В трубу будет тепло уходить, в дымоход.[/quote]
Я имел ввиду не оговорку, на это не обратил внимания, а то, что кожух котла тепленький(тот же обменник). Да и у электрокотла нет трубы.
Вот и спросил - сколько в граммах воды в нем(внутри котла) будет, как ты сказал, отдавать тепло? Учитываем еще, что этот параллельный котел не перекрыт вентилем на входе...Грамм 500? незначительные потери..

Добавлено спустя 31 минуту 14 секунд:

[quote=""Лёлик"";p="15693492"]
Есть. В конвекторах "Ева" используются. [/quote]


Во еще что можно..
_http://www.meandr.ru/products/pcrelay/tr.html

Прохожий » 27 янв 2009, 12:24

[quote="LEX";p="15693473"]
:shock: :shock: :shock:

А что рекомендует Висман при этой схеме в случае выхода из строя одного из котлов?

Или (гордо с арийским акцентом):"котлы Фиссман из строя не в`ихотят!" :mrgreen:
[/quote]
Данная схема не предполагает под собой резервирования. Можно условно представить ее как один котел, разбитый на низкотемпературную и высокотемпературную части. Естественно, что для промышленного применения, где требуется обязательное резервирование, виссмана предложили бы поставить два таких комплекта.

"Лёлик" » 27 янв 2009, 12:18

[quote="KIP & A";p="15693320"]
Нет ли термостата с двумя реле на разные температуры. Вместо двух термостатов. :roll:[/quote]Есть. В конвекторах "Ева" используются. Только там дельта жесткая, около 4-х градусов - подойдёт ли...

Code » 27 янв 2009, 10:37

[quote="a-x-e-l-1";p="15693470"] Комнатный термостат может быть установленным в одной комнате, а в другой, в это время, окно открыто или из под подоконника садит. [/quote]
Нельзя всем критериям угодить.
Или так вопрос можно сформулировать - система должна работать в соответствии с волей человека, или вопреки ей?
Например, фирма Auraton выпускает специальный датчик открытого окна. Если окно открыто, то система полагает, что человеку виднее, он проветривает, и вообще отключает отопление. Наверное, все-таки защита от замерзания есть (система распределенная, на каждый радиатор), но в любом случае вопрос философский.

LEX » 27 янв 2009, 10:02

[quote="a-x-e-l-1";p="15693470"].
Не вопрос. Рекомендованные схемы Висмана.
[/quote]

:shock: :shock: :shock:

А что рекомендует Висман при этой схеме в случае выхода из строя одного из котлов?

Или (гордо с арийским акцентом):"котлы Фиссман из строя не в`ихотят!" :mrgreen:

Но все равно, спасибо за информацию :D

a-x-e-l-1 » 27 янв 2009, 09:50

[quote="LEX";p="15693329"]Покажите мне хоть один пример из промышленной теплоэнергетики. где котлы стоят последовательно?[/quote]
Не вопрос. Рекомендованные схемы Висмана.
А ориентироваться лучше, все таки, по температуре теплоносителя. Комнатный термостат может быть установленным в одной комнате, а в другой, в это время, окно открыто или из под подоконника садит. Пока комната с термостатом остынет в другой уже радиаторы порвет. Примеры, к сожалению, есть.

KIP & A » 26 янв 2009, 13:10

[quote="LEX";p="15693329"]

Опять экономия на спичках :evil:

У вас оптимально решение (два комнатных термостата). Дешево и сердито. Упала температура в доме ниже определенного параметра - подключился резервный. Нагрел - выключился.

-Но это так неэстетично!
[/quote]

Именно что "НЕ ЭСТЕТИЧНО"

Хотелось бы два в одном
Одно реле рабочее вкл-выкл газового котла, второе реле вкл электро котла при понижении Т

Code » 26 янв 2009, 11:43

[quote="Пятницa";p="15693330"] объем теплообменника электрокотла [/quote]
Начинаются оговорки о типе котла, о которых я предупреждал ? :D

[quote="Пятницa";p="15693330"] будет охлаждаться и греть котельную?[/quote]
Почему котельную? В трубу будет тепло уходить, в дымоход.

Пятницa » 26 янв 2009, 11:38

[quote="Code";p="15693321"][quote="Mike08";p="15693161"]На случай ремонта - каждому котлу по байпасу с 2-я кранами.[/quote]
В общем случае ( это неудачное решение, ......будет охлаждаться в теплообменнике неработающего котла.[/quote]
А каков объем теплообменника электрокотла или газового, который будет охлаждаться и греть котельную?

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

[quote="LEX";p="15693329"]
А котлы лучше присоединять параллельно[/quote]
Не спорю, лучше... :D

LEX » 26 янв 2009, 11:33

[quote="KIP & A";p="15693320"]Нет ли термостата с двумя реле на разные температуры. Вместо двух термостатов. :roll:[/quote]

Опять экономия на спичках :evil:

У вас оптимально решение (два комнатных термостата). Дешево и сердито. Упала температура в доме ниже определенного параметра - подключился резервный. Нагрел - выключился.

-Но это так неэстетично!
-Зато дешево, надежно и практично! (с) "Бриллиантовая рука" :D

А котлы лучше присоединять параллельно - это классика. Не понимаю оригиналов, которые сажают их последовательно... Покажите мне хоть один пример из промышленной теплоэнергетики. где котлы стоят последовательно?

Пятницa » 26 янв 2009, 11:31

[quote="KIP & A";p="15693320"]Нет ли термостата с двумя реле на разные температуры. Вместо двух термостатов. :roll:[/quote]
Смысл? Он же будет с двумя регулировками стоять в одном местеи мерять Т именно в этом месте, если у него встроенные Тдатчики. Тогда придется от него датчики разносить, что и есть у Вас.
Можно поставить один термостат у котла( или еще где), а к нему подключить разнесенные Тдатчики, рассчитанные на разную Т. Хоть 2, хоть больше штук подключайте...
посмотрите в поисковике - "программатор", все это к нему...

Code » 26 янв 2009, 10:35

[quote="Mike08";p="15693161"]На случай ремонта - каждому котлу по байпасу с краном.[/quote]
В общем случае (без специальных оговорок) это неудачное решение, так как теплоноситель будет охлаждаться в теплообменнике неработающего котла.

KIP & A » 26 янв 2009, 10:30

Включать резерв по Т теплоносителя не получиться так как при комнотном термостате может возникнуть ситуация когда в комнате тепло ,а температура теплоносителя низкая.
Нет ли термостата с двумя реле на разные температуры. Вместо двух термостатов. :roll:

Mike08 » 23 янв 2009, 15:19

[quote="Code";p="15693159"]
для ремонта отказавшего [/quote]
На случай ремонта - каждому котлу по байпасу с краном.

Code » 23 янв 2009, 15:12

[quote="Пятницa";p="15693158"]Проще было бы если бы они были последовательно.[/quote]
Особенно для ремонта отказавшего :mrgreen:

Пятницa » 23 янв 2009, 15:01

Проще было бы если бы они были последовательно.. Схемка есть?
Электро - расположен выше газового? Если да, то пустите подачу через газовый, а потом электро- и управляйте как управляли от воздушных термостатов.
Можно включать электрокотел от термодатчика теплоносителя газового котла, но тогда этот датчик надо ставить в обратку перед газкотлом...И 3-х ходовиков не надо..

KIP & A » 23 янв 2009, 13:08

Котёл газ + Электр подключены паралельно через обратные клапана.
Оба котла имеют входа на комнатный термостат типа сухой контакт

Пятницa » 23 янв 2009, 10:40

А как подключены котлы - последовательно или параллельно?