Авто включение резервного котла.

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Аватара пользователя
KIP & A
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 апр 2008, 11:48
Репутация: 0
Откуда: г.Омск

Авто включение резервного котла.

Сообщение KIP & A »

Всем Здрасть !
Подскажите кто что делает.
Как попроще зделать авто вкл. резервного котла в котедже.
Сейчас делаю так:
Ставлю два комнатных термостата на разные уровни температуры.
А у Вас ? :?:

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Ну эт смотря какой котелок в резерве. Вообще сделал несколько эл.котелков, которые включаются по т-ре теплоносителя. Через 3-х ходовик.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

А как подключены котлы - последовательно или параллельно?
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
KIP & A
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 апр 2008, 11:48
Репутация: 0
Откуда: г.Омск

Сообщение KIP & A »

Котёл газ + Электр подключены паралельно через обратные клапана.
Оба котла имеют входа на комнатный термостат типа сухой контакт

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Проще было бы если бы они были последовательно.. Схемка есть?
Электро - расположен выше газового? Если да, то пустите подачу через газовый, а потом электро- и управляйте как управляли от воздушных термостатов.
Можно включать электрокотел от термодатчика теплоносителя газового котла, но тогда этот датчик надо ставить в обратку перед газкотлом...И 3-х ходовиков не надо..
Все гениальное - просто.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

[quote="Пятницa";p="15693158"]Проще было бы если бы они были последовательно.[/quote]
Особенно для ремонта отказавшего :mrgreen:

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

[quote="Code";p="15693159"]
для ремонта отказавшего [/quote]
На случай ремонта - каждому котлу по байпасу с краном.

Аватара пользователя
KIP & A
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 апр 2008, 11:48
Репутация: 0
Откуда: г.Омск

Сообщение KIP & A »

Включать резерв по Т теплоносителя не получиться так как при комнотном термостате может возникнуть ситуация когда в комнате тепло ,а температура теплоносителя низкая.
Нет ли термостата с двумя реле на разные температуры. Вместо двух термостатов. :roll:

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

[quote="Mike08";p="15693161"]На случай ремонта - каждому котлу по байпасу с краном.[/quote]
В общем случае (без специальных оговорок) это неудачное решение, так как теплоноситель будет охлаждаться в теплообменнике неработающего котла.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

[quote="KIP & A";p="15693320"]Нет ли термостата с двумя реле на разные температуры. Вместо двух термостатов. :roll:[/quote]
Смысл? Он же будет с двумя регулировками стоять в одном местеи мерять Т именно в этом месте, если у него встроенные Тдатчики. Тогда придется от него датчики разносить, что и есть у Вас.
Можно поставить один термостат у котла( или еще где), а к нему подключить разнесенные Тдатчики, рассчитанные на разную Т. Хоть 2, хоть больше штук подключайте...
посмотрите в поисковике - "программатор", все это к нему...
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

[quote="KIP & A";p="15693320"]Нет ли термостата с двумя реле на разные температуры. Вместо двух термостатов. :roll:[/quote]

Опять экономия на спичках :evil:

У вас оптимально решение (два комнатных термостата). Дешево и сердито. Упала температура в доме ниже определенного параметра - подключился резервный. Нагрел - выключился.

-Но это так неэстетично!
-Зато дешево, надежно и практично! (с) "Бриллиантовая рука" :D

А котлы лучше присоединять параллельно - это классика. Не понимаю оригиналов, которые сажают их последовательно... Покажите мне хоть один пример из промышленной теплоэнергетики. где котлы стоят последовательно?
Последний раз редактировалось LEX 26 янв 2009, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

[quote="Code";p="15693321"][quote="Mike08";p="15693161"]На случай ремонта - каждому котлу по байпасу с 2-я кранами.[/quote]
В общем случае ( это неудачное решение, ......будет охлаждаться в теплообменнике неработающего котла.[/quote]
А каков объем теплообменника электрокотла или газового, который будет охлаждаться и греть котельную?

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

[quote="LEX";p="15693329"]
А котлы лучше присоединять параллельно[/quote]
Не спорю, лучше... :D
Все гениальное - просто.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

[quote="Пятницa";p="15693330"] объем теплообменника электрокотла [/quote]
Начинаются оговорки о типе котла, о которых я предупреждал ? :D

[quote="Пятницa";p="15693330"] будет охлаждаться и греть котельную?[/quote]
Почему котельную? В трубу будет тепло уходить, в дымоход.

Аватара пользователя
KIP & A
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 апр 2008, 11:48
Репутация: 0
Откуда: г.Омск

Сообщение KIP & A »

[quote="LEX";p="15693329"]

Опять экономия на спичках :evil:

У вас оптимально решение (два комнатных термостата). Дешево и сердито. Упала температура в доме ниже определенного параметра - подключился резервный. Нагрел - выключился.

-Но это так неэстетично!
[/quote]

Именно что "НЕ ЭСТЕТИЧНО"

Хотелось бы два в одном
Одно реле рабочее вкл-выкл газового котла, второе реле вкл электро котла при понижении Т

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="LEX";p="15693329"]Покажите мне хоть один пример из промышленной теплоэнергетики. где котлы стоят последовательно?[/quote]
Не вопрос. Рекомендованные схемы Висмана.
А ориентироваться лучше, все таки, по температуре теплоносителя. Комнатный термостат может быть установленным в одной комнате, а в другой, в это время, окно открыто или из под подоконника садит. Пока комната с термостатом остынет в другой уже радиаторы порвет. Примеры, к сожалению, есть.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

[quote="a-x-e-l-1";p="15693470"].
Не вопрос. Рекомендованные схемы Висмана.
[/quote]

:shock: :shock: :shock:

А что рекомендует Висман при этой схеме в случае выхода из строя одного из котлов?

Или (гордо с арийским акцентом):"котлы Фиссман из строя не в`ихотят!" :mrgreen:

Но все равно, спасибо за информацию :D
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

[quote="a-x-e-l-1";p="15693470"] Комнатный термостат может быть установленным в одной комнате, а в другой, в это время, окно открыто или из под подоконника садит. [/quote]
Нельзя всем критериям угодить.
Или так вопрос можно сформулировать - система должна работать в соответствии с волей человека, или вопреки ей?
Например, фирма Auraton выпускает специальный датчик открытого окна. Если окно открыто, то система полагает, что человеку виднее, он проветривает, и вообще отключает отопление. Наверное, все-таки защита от замерзания есть (система распределенная, на каждый радиатор), но в любом случае вопрос философский.

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

[quote="KIP & A";p="15693320"]
Нет ли термостата с двумя реле на разные температуры. Вместо двух термостатов. :roll:[/quote]Есть. В конвекторах "Ева" используются. Только там дельта жесткая, около 4-х градусов - подойдёт ли...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="LEX";p="15693473"]
:shock: :shock: :shock:

А что рекомендует Висман при этой схеме в случае выхода из строя одного из котлов?

Или (гордо с арийским акцентом):"котлы Фиссман из строя не в`ихотят!" :mrgreen:
[/quote]
Данная схема не предполагает под собой резервирования. Можно условно представить ее как один котел, разбитый на низкотемпературную и высокотемпературную части. Естественно, что для промышленного применения, где требуется обязательное резервирование, виссмана предложили бы поставить два таких комплекта.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

[quote="Code";p="15693334"]
Почему котельную? В трубу будет тепло уходить, в дымоход.[/quote]
Я имел ввиду не оговорку, на это не обратил внимания, а то, что кожух котла тепленький(тот же обменник). Да и у электрокотла нет трубы.
Вот и спросил - сколько в граммах воды в нем(внутри котла) будет, как ты сказал, отдавать тепло? Учитываем еще, что этот параллельный котел не перекрыт вентилем на входе...Грамм 500? незначительные потери..

Добавлено спустя 31 минуту 14 секунд:

[quote=""Лёлик"";p="15693492"]
Есть. В конвекторах "Ева" используются. [/quote]


Во еще что можно..
_http://www.meandr.ru/products/pcrelay/tr.html
Все гениальное - просто.

Ответить

Вернуться в «Автоматика для котлов»