Горелка BG-2000

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Горелка BG-2000

SKS » 19 сен 2009, 14:06

Тема интересная,если занимантесь ремонтом автоматики то лучше сюда http://monitor.net.ru/forum/viewforum.p ... 2fa2d4ef77" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: Горелка BG-2000

SKS » 19 сен 2009, 13:52

Я пару штук таких автоматов делал-в двух менял шрековские бистабильные релюшки.Но там 18 вольт питание-долго искал.

VikT » 16 сен 2009, 13:03

SKS писал(а):проверить и пропаять реле.
Какое реле? Двустабильное, которое отвечает за режим блокировки и сброс ошибки?
Но оно скорее в ошибку вставать не будет, если не пропаяно. Это теоретические размышления, конечно.
Просто не раньше зимы до этого блока руки дойдут. Вот хочу пока советов послушать, что-бы ясней картина стала, где искать косяк. Лишь бы не наоборот :D

SKS » 11 сен 2009, 02:31

Я бы посоветовал для начала проверить и пропаять реле.

VikT » 09 сен 2009, 11:35

Большая просьба, отвечать в этой теме по существу. Для флуда есть другой раздел( я в него все равно не захожу), там и комментируйте. Пожалуйста!

Honda » 08 сен 2009, 19:39

VikT писал(а):Honeywell S4565 AD2080
VikT писал(а):Выделывается
VikT писал(а):умер не до конца
VikT писал(а):Хотя и немного их
VikT писал(а):У меня вполне хватит познаний
VikT писал(а):лучше промолчать
VikT писал(а):пи...шь здесь не уместен.
В записную книжку занесу.

Re:

VikT » 08 сен 2009, 15:44

Honda писал(а):Не хочется, а придется...
Если не хочется, то и не придется. У меня вполне хватит познаний, что-бы не применять вышеуказанный метод.
Honda писал(а):Откуда, кстати такая уверенность, что неисправен электронный блок?
Оттуда. Был задан конкретный вопрос, и лишь с целью ускорения поиска неисправности.
А Ваш пи...шь здесь не уместен. Если по существу сказать нечнго, то лучше промолчать.

Honda » 07 сен 2009, 09:47

VikT писал(а):а то не хочется методом научного тыка.
Не хочется, а придется...
Откуда, кстати такая уверенность, что неисправен электронный блок?

Горелка BG-2000

VikT » 07 сен 2009, 09:04

Автомат горелки BG, Honeywell S4565 AD2080. Периодически (через день, через два) встает в ошибку. Выделывается сам блок.(Сто пудов). По ходу конденсатор какой-то умер не до конца. Может кто сталкивался, а то не хочется методом научного тыка. Хотя и немного их (кондеров) на плате. :D

Вернуться к началу