Горелка BG-2000

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Горелка BG-2000

Сообщение VikT »

Автомат горелки BG, Honeywell S4565 AD2080. Периодически (через день, через два) встает в ошибку. Выделывается сам блок.(Сто пудов). По ходу конденсатор какой-то умер не до конца. Может кто сталкивался, а то не хочется методом научного тыка. Хотя и немного их (кондеров) на плате. :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

VikT писал(а):а то не хочется методом научного тыка.
Не хочется, а придется...
Откуда, кстати такая уверенность, что неисправен электронный блок?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Re:

Сообщение VikT »

Honda писал(а):Не хочется, а придется...
Если не хочется, то и не придется. У меня вполне хватит познаний, что-бы не применять вышеуказанный метод.
Honda писал(а):Откуда, кстати такая уверенность, что неисправен электронный блок?
Оттуда. Был задан конкретный вопрос, и лишь с целью ускорения поиска неисправности.
А Ваш пи...шь здесь не уместен. Если по существу сказать нечнго, то лучше промолчать.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

VikT писал(а):Honeywell S4565 AD2080
VikT писал(а):Выделывается
VikT писал(а):умер не до конца
VikT писал(а):Хотя и немного их
VikT писал(а):У меня вполне хватит познаний
VikT писал(а):лучше промолчать
VikT писал(а):пи...шь здесь не уместен.
В записную книжку занесу.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Большая просьба, отвечать в этой теме по существу. Для флуда есть другой раздел( я в него все равно не захожу), там и комментируйте. Пожалуйста!
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
SKS
Претендент
Претендент
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 фев 2007, 21:56
Репутация: 0
Откуда: Brest,BY

Сообщение SKS »

Я бы посоветовал для начала проверить и пропаять реле.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

SKS писал(а):проверить и пропаять реле.
Какое реле? Двустабильное, которое отвечает за режим блокировки и сброс ошибки?
Но оно скорее в ошибку вставать не будет, если не пропаяно. Это теоретические размышления, конечно.
Просто не раньше зимы до этого блока руки дойдут. Вот хочу пока советов послушать, что-бы ясней картина стала, где искать косяк. Лишь бы не наоборот :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
SKS
Претендент
Претендент
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 фев 2007, 21:56
Репутация: 0
Откуда: Brest,BY

Re: Горелка BG-2000

Сообщение SKS »

Я пару штук таких автоматов делал-в двух менял шрековские бистабильные релюшки.Но там 18 вольт питание-долго искал.

Аватара пользователя
SKS
Претендент
Претендент
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 фев 2007, 21:56
Репутация: 0
Откуда: Brest,BY

Сообщение SKS »

Тема интересная,если занимантесь ремонтом автоматики то лучше сюда http://monitor.net.ru/forum/viewforum.p ... 2fa2d4ef77" onclick="window.open(this.href);return false;

Ответить

Вернуться в «Автоматика для котлов»