rulia » 22 мар 2013, 20:21

проверьте тягу!!!

Ayrat » 14 сен 2010, 12:26

Pryha-syper писал(а):Спасибо всем за участие. Разобрался с этой SIT .Почистил термопару,контакты на датчике тяги и всё заработало как часы.
Вообще-то на "термопарных" котлах чистка контактов и проверка термопары в первую очередь надо делать при сбоях в работе.

Pryha-syper » 12 сен 2010, 21:13

Спасибо всем за участие. Разобрался с этой SIT .Почистил термопару,контакты на датчике тяги и всё заработало как часы.

Re: Автоматика SIT Италия

мвс » 10 сен 2010, 21:54

Rryha-ayper. У вас совесть есть.Ребята скоро предложат плату заменить.Марка автоматики котла ? Там после SIT идут цифирьки разные.
А на котлах этих много разных автоматик стоит.Но до 820-й кажется не добрались.

Honda » 09 сен 2010, 23:50

Pryha-syper писал(а):Всё заработало,горелка не тухнет, но и котёл не выключается при достижении заданной температуры.
Скорее всего - при замыкании цепи Вы отрубили термостат котла, а вовсе не датчик тяги, значит - термостат неисправен.
________________________
P.S. Если котел энергонезависимый, то проверяйте как работает электрогенератор, поскольку очень вероятно, что это из-за него автоматика ненормально работает.

RUZALIN » 09 сен 2010, 21:36

Pryha-syper писал(а):Контакты те которые я закоротил - от них провода идут к датчику тяги
Скоро угорите значит :roll:

Pryha-syper » 09 сен 2010, 21:29

Контакты те которые я закоротил - от них провода идут к датчику тяги.Датчик закреплён на выходе из котла дымоходной трубы.

Re: Автоматика SIT Италия

мвс » 09 сен 2010, 20:58

Лемакс и электрод ионизации???

Сан-техник » 09 сен 2010, 20:47

Смотри электрод ионизации

Re: Автоматика SIT Италия

мвс » 09 сен 2010, 19:53

Вот если бы еще знать марку этой автоматики.А то послал на три буквы ,и все.И котла тоже.

Автоматика SIT Италия

Pryha-syper » 09 сен 2010, 17:54

Привет всем. Ребята кто нибудь знаком с Автоматикой SIT Италия -котёл Лемакс. Год работала замечательно.
Потом стала барахлить- вроде бы всё нормально, зажглась горелка,работает несколько минут и всё тухнет. Повторный розжиг осуществляется с трудом. И опять всё повторяется. К автоматике подходят два провода и подсоединяются к какому то реле. Провода снял . Контакты на реле замкнул.Всё заработало,горелка не тухнет, но и котёл не выключается при достижении заданной температуры.