Привет всем. Ребята кто нибудь знаком с Автоматикой SIT Италия -котёл Лемакс. Год работала замечательно.
Потом стала барахлить- вроде бы всё нормально, зажглась горелка,работает несколько минут и всё тухнет. Повторный розжиг осуществляется с трудом. И опять всё повторяется. К автоматике подходят два провода и подсоединяются к какому то реле. Провода снял . Контакты на реле замкнул.Всё заработало,горелка не тухнет, но и котёл не выключается при достижении заданной температуры.

мвс
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 10 май 2009, 20:46
Репутация: 3

Re: Автоматика SIT Италия

Сообщение мвс »

Вот если бы еще знать марку этой автоматики.А то послал на три буквы ,и все.И котла тоже.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Смотри электрод ионизации
Если голова болит, значит она есть!!!

мвс
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 10 май 2009, 20:46
Репутация: 3

Re: Автоматика SIT Италия

Сообщение мвс »

Лемакс и электрод ионизации???

Pryha-syper
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 17:03
Репутация: 0

Сообщение Pryha-syper »

Контакты те которые я закоротил - от них провода идут к датчику тяги.Датчик закреплён на выходе из котла дымоходной трубы.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Pryha-syper писал(а):Контакты те которые я закоротил - от них провода идут к датчику тяги
Скоро угорите значит :roll:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Pryha-syper писал(а):Всё заработало,горелка не тухнет, но и котёл не выключается при достижении заданной температуры.
Скорее всего - при замыкании цепи Вы отрубили термостат котла, а вовсе не датчик тяги, значит - термостат неисправен.
________________________
P.S. Если котел энергонезависимый, то проверяйте как работает электрогенератор, поскольку очень вероятно, что это из-за него автоматика ненормально работает.

мвс
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 10 май 2009, 20:46
Репутация: 3

Re: Автоматика SIT Италия

Сообщение мвс »

Rryha-ayper. У вас совесть есть.Ребята скоро предложат плату заменить.Марка автоматики котла ? Там после SIT идут цифирьки разные.
А на котлах этих много разных автоматик стоит.Но до 820-й кажется не добрались.

Pryha-syper
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 17:03
Репутация: 0

Сообщение Pryha-syper »

Спасибо всем за участие. Разобрался с этой SIT .Почистил термопару,контакты на датчике тяги и всё заработало как часы.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Pryha-syper писал(а):Спасибо всем за участие. Разобрался с этой SIT .Почистил термопару,контакты на датчике тяги и всё заработало как часы.
Вообще-то на "термопарных" котлах чистка контактов и проверка термопары в первую очередь надо делать при сбоях в работе.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!


Ответить