Срабатывает УЗО при включении насоса

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Срабатывает УЗО при включении насоса

Honda » 24 окт 2010, 22:52

Denik писал(а):на заведомо неисправное оборудование
А с чего Вы взяли, что оборудование неисправно ?

Denik » 24 окт 2010, 21:46

Электронику мегомметром? Не... Он не 1500. Ставить разделительный трансформатор на заведомо неисправное оборудование это по-русски.

Re: Срабатывает УЗО при включении насоса

Gorohov » 24 окт 2010, 20:34

Если и использовать мегомметр то не выше 500 вольт!! если в насосе модуль электронный есть - он не выживет ... Замучило УЗО (а есть любители ставить его или дифф на всё подряд) - поставьте разделительный трансформатор 220/220 подходящей мощности и запитайте насос от вторичной обмотки.

Denik » 21 сен 2010, 17:39

Не самодельничайте. По правилам надо ставить узо на всю электроустановку. Не надо колхозничать.
Если узо вырубается, то это не кара Господня, это знак опасности. Нужен ремонт.

Honda » 21 сен 2010, 17:19

Pryha-syper писал(а):Надо ставить Диф.....е Автоматы.
Согласен. Зачем нужно ставить УЗО на устройство, которое находится вне предела доступности для потребителя ? Какого-то существенного напряжения на водопровод скважинный насос не способен "закинуть".
А если уж маньячить - тогда делается параллельное заземление на вводе водопровода в дом и всё.

Re: Срабатывает УЗО при включении насоса

sergey 73 » 20 сен 2010, 17:54

Даже премьер ЗА!

a-x-e-l-1 » 17 сен 2010, 16:46

sergey 73 писал(а):купить 3 кило травы
Я бы то же взял. Цепляет,похоже,не по детски. :D :D :D

Re:

sergey 73 » 17 сен 2010, 09:57

Pryha-syper писал(а):Вообще то УЗО-это х..ня. Надо ставить Диф.....е Автоматы.
Ваша теория очень свежа и правильна! Мы посовещались, и приняли еденственно правильное решение, купить 3 кило травы которую Вы курите. :mrgreen:

a-x-e-l-1 » 16 сен 2010, 18:34

sergey 73 писал(а):УЗО работает не только как диф.выключатель но и как максимально-токовая защита,
Не тот случай. Насосик с плавным запуском, ток на запуске меньше рабочего.

Re:

sergey 73 » 16 сен 2010, 16:01

Valeriy писал(а):А вот енто принято называть - диффавтомат.
Согласен, или УЗО-Д, но на это редко кто обращает внимание, ставят диффавтомат, а так как клавиша у них одна, то непонятно из-за чего он сработал.

Valeriy » 16 сен 2010, 14:29

А вот енто принято называть - диффавтомат.

Re: Срабатывает УЗО при включении насоса

sergey 73 » 16 сен 2010, 10:53

УЗО работает не только как диф.выключатель но и как максимально-токовая защита, т.е при мощности мотора 1кВт, 16-амперное УЗО при запуске запросто может рубить не по утечке а по току.

a-x-e-l-1 » 20 авг 2010, 10:17

Denik писал(а):300 ма это только противопожарная функция... От смерти не спасает.
Я в курсе, но я затрахался с этими УЗО на скваженных насосах. По мне бы так вообще их мимо УЗО пускать. Особливо если это Грюндики. У них и так вся защита есть, а чтоб по воде с насоса прилетело смертельное напряжение... НЕ ВЕРЮ. Заземлять их на обсадную трубу и всех дел.

Denik » 12 авг 2010, 22:26

a-x-e-l-1
300 ма это только противопожарная функция... От смерти не спасает. Считайте, сто узо у вас нет. Плюс нарушение ПУЭ.
А вот китайские УЗО типа ДЭК (DEKkraft, ИЭК, и прочее, якобы российское) может вытворять что угодно. так же как и их автоматы. очень часто приходится их менять.

a-x-e-l-1 » 09 авг 2010, 19:00

Была подобная крень с УЗО на 30мА, поставил на 300мА- полет нормальный.

Denik » 09 авг 2010, 17:08

Сочувствующий
Ток УЗО о котором вы пишите, это всего лищ номинальный рабочий ток контактов. Хоть 16, хоть 32 в вашем случае не имеет значения. Если конечно вы понимаете о чем говорите, может это диффиринционный автомат?
Honda писал(а):УЗО, подключенное к насосу SQ, вполне может вырубаться из-за наличия конденсаторов в электросхеме насоса. А происходит это все потому, что монтажеры слишком мудроватые пошли.
Не, ерунда все это... пусковые что ли? И как они создадут дельту? Ни как... Да и что монтажоры, проблема в проэктантах. И их отсутствии.
Вячеслав
А вам, как электрик дам совет. Если УЗО китайское, выбросте его и поставьте хотя бы прибор серии "Домовой" от ШнайдерЭлектрикс. если не поможет, ищите человека с знаниями и мегомметром. Только им можно протестировать целостность изоляции двигателя. Сидение на форуме не исправит утечку.

Honda » 09 авг 2010, 12:34

УЗО, подключенное к насосу SQ, вполне может вырубаться из-за наличия конденсаторов в электросхеме насоса. А происходит это все потому, что монтажеры слишком мудроватые пошли.

a-x-e-l-1 » 09 авг 2010, 11:59

У УЗО какой ток отсечки?

alexvp » 21 янв 2008, 09:08

А на хрена для работы УЗО мерить различие в потенциалах между двумя заземлителями? УЗО отслеживает утечку тока в цепи: фаза - потребитель тока - нейтраль. По одному из законов Кирхгофа (см. учебник физики) ток в данной цепи неизменен. Если, например, в потребителе (насосе) пробита изоляция на корпус, то возникает паразитная цепь утечки тока. Эта цепь может замыкаться либо защитное заземление электросети, либо напрямую на ЗЕМЛЮ. В случае описанном автором темы, ток утечки не может замыкаться на защитное заземление электросети, так как этот провод в кабеле к насосу просто обрезан. Следовательно, паразитная цепь утечки замыкается через корпус насоса и воду в скважине на ЗЕМЛЮ. Если ток утечки превышает порог УЗО, скажем 30 мА, то УЗО отключается.
И не надо мудрить с "землями". все просто как грабли!

goga777 » 20 янв 2008, 20:35

я не трогаю нейтраль"ноль", а говорю о "земле"и"земле"
:HELP: :HELP: :HELP:

Вернуться к началу