rasas » 05 сен 2011, 10:28

Стояли два нуля...
Поставил 01.
Теперь работает. :)

rasas » 05 сен 2011, 09:56

Хотя, по логике, если AF-питание =00 (выключено), почему на индикаторе E75 аларм?
Потому, что другой контроллер не дает ему данные по забортной температуре по E-BUS шине?
Так что-ли?

rasas » 05 сен 2011, 09:45

Спасибо, нашел!

Стр. 32 Мануала - питание AF.
Буду пробовать.
(Сам до конца не верил, что контроллер прошел выходной контроль с таким дефектом, ну не могло такого быть!...) :)

KSD » 05 сен 2011, 09:21

70А3233M2 - это микропроцессор NEC из семейства E850 с зашитой программой. Заменить не удастся.
Насколько я помню, питание датчика внешней температуры может быть отключено в меню. Проверьте.

Ремонт Kromschroeder E8.0634

rasas » 05 сен 2011, 08:41

Контроллер не видит уличный датчик, ошибка Е75.
Сопротивление на выходах контроллера более 4 Мом и растет дальше - дефектна микросхема 70А3233M2(A).
Остальные датчики нормально опрашиваются. Сопротивления на выходах контроллера ~5,9Kom.
Контроллер был куплен новым более 2 лет назад, ставил его только в эту субботу первый раз и сразу заводской дефект.
Не уверен, что смогу договориться с Продавцом как на гарантийный случай, потому как время прошло.

Есть у кого-нибудь эта микросхема на E8.0634.
Поменяю сам, всё оборудование есть на работе.