Ремонт Kromschroeder E8.0634

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
rasas
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 08:20
Репутация: 0

Ремонт Kromschroeder E8.0634

Сообщение rasas »

Контроллер не видит уличный датчик, ошибка Е75.
Сопротивление на выходах контроллера более 4 Мом и растет дальше - дефектна микросхема 70А3233M2(A).
Остальные датчики нормально опрашиваются. Сопротивления на выходах контроллера ~5,9Kom.
Контроллер был куплен новым более 2 лет назад, ставил его только в эту субботу первый раз и сразу заводской дефект.
Не уверен, что смогу договориться с Продавцом как на гарантийный случай, потому как время прошло.

Есть у кого-нибудь эта микросхема на E8.0634.
Поменяю сам, всё оборудование есть на работе.

KSD
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 авг 2007, 08:34
Репутация: 1
Откуда: Московская обл.

Сообщение KSD »

70А3233M2 - это микропроцессор NEC из семейства E850 с зашитой программой. Заменить не удастся.
Насколько я помню, питание датчика внешней температуры может быть отключено в меню. Проверьте.

rasas
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 08:20
Репутация: 0

Сообщение rasas »

Спасибо, нашел!

Стр. 32 Мануала - питание AF.
Буду пробовать.
(Сам до конца не верил, что контроллер прошел выходной контроль с таким дефектом, ну не могло такого быть!...) :)

rasas
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 08:20
Репутация: 0

Сообщение rasas »

Хотя, по логике, если AF-питание =00 (выключено), почему на индикаторе E75 аларм?
Потому, что другой контроллер не дает ему данные по забортной температуре по E-BUS шине?
Так что-ли?

rasas
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 08:20
Репутация: 0

Сообщение rasas »

Стояли два нуля...
Поставил 01.
Теперь работает. :)