asl » 13 авг 2012, 22:54
заказчик писал(а):имеем тт-котел, электро-котел, и тн воздух вода
нужна автоматика для включения эл.котла ночью в льготный тариф но при этом запрет тн
остальное время может работать тн но при работе тт-котла запрет и тн и эл котла
Какие-то ребусы..
[*ЦЕНЗУРА*] включать эл. котел, когда есть ТН. Наверное, при низких тимпературах. Наверняка у возд. ТН есть защита от низких температур.
Я бы все подключил последовательно:
1. ТТ котел
2. тн
3. Эл. котел
Если работает 1, то остальные отдыхают.
Если работает 2, то эл. котел не включается, если на его термостате выставлена такая же температура, как и на тн.
Соответсвтенно, если 1 и 2 не работает, то 3 включается по термостату. Если же нужна блокировка 3 по времени, то тут либо программируемый термостат, либо действительно реле времени.
[quote="заказчик"]имеем тт-котел, электро-котел, и тн воздух вода
нужна автоматика для включения эл.котла ночью в льготный тариф но при этом запрет тн
остальное время может работать тн но при работе тт-котла запрет и тн и эл котла[/quote]
Какие-то ребусы..
[*ЦЕНЗУРА*] включать эл. котел, когда есть ТН. Наверное, при низких тимпературах. Наверняка у возд. ТН есть защита от низких температур.
Я бы все подключил последовательно:
1. ТТ котел
2. тн
3. Эл. котел
Если работает 1, то остальные отдыхают.
Если работает 2, то эл. котел не включается, если на его термостате выставлена такая же температура, как и на тн.
Соответсвтенно, если 1 и 2 не работает, то 3 включается по термостату. Если же нужна блокировка 3 по времени, то тут либо программируемый термостат, либо действительно реле времени.