cineman » 17 апр 2013, 09:29

Mij-gan с последних слов больного ЭК - всё таки Эван, встроенных насосов у которого не замечено. Включать его можно от контактов состояния привода трехходового крана, что переключает котлы. Но помимо это хорошо бы внутри ёмкости иметь термостат, отключающий ЭК.

Mij-gan » 17 апр 2013, 09:21

cineman
ну ещё обратных клапанов не хватает. И если ЭК со своим насосом - то его нужно врезать между ТА и насосом ТТ. Управлять Эк можно при помощи датчика температуры дымовых газов. Затопили ТТ - отключился ЭК.

cineman » 17 апр 2013, 09:12

Помимо подпитки стоит установить ГВС смеситель на подачу ГВС. Стоит предусмотреть какое то управление электрокотлом. Жестоко держать его включённым при неподвижном носителе.

Mij-gan » 17 апр 2013, 08:39

энергоноситель писал(а):предлагаю расмотреть обычьную схемку!
Подпитку на сторону потребителей перенести - и будет гуд.

энергоноситель » 17 апр 2013, 07:21

предлагаю расмотреть обычьную схемку!!!

Re:

Другой человек » 16 апр 2013, 13:05

cineman писал(а):Как я представляю, роль стрелки будет прекрасно играть сам буфер.
Или буфер. Но что то в таком духе должно быть. Буфер даже лучше.

cineman » 16 апр 2013, 12:38

Как я представляю, роль стрелки будет прекрасно играть сам буфер.

oleg.dmitrievic » 16 апр 2013, 12:35

так он вроде и сказал, что котлового насоса нет. значит и стрелки соотвественно, тоже нет.

cineman » 16 апр 2013, 12:09

Меня другое удивило. Я не вижу места для стрелки в этой схеме.

Re:

shuninm » 16 апр 2013, 06:12

Другой человек писал(а):ТТ системы имеют смысл в случае наличия халавного(полухалявного) топлива. В иных случаях, затраты на грамотную обвязку и затраты на оборудование - НЕОБОСНОВАННЫ. .
Чрезвычайно глубокая мысель :lol: Т.е. все те, кто использует ТТ котлы либо халявщики, либо просто недоумки? Про грамотную обвязку тож весело. Купил автоматический котелок за 100-300килорублей, а затраты на обвязку необоснованны :sadd: Так поставил на гибкой подводке 1/2"

Slayer » 15 апр 2013, 17:48

20 , литров на каждый Квт мощности.. Минимально.

bivis » 15 апр 2013, 16:28

подскажите как расчитать, какой объем тепло аккумулятора мне нужен,на сколько кубов,если у меня в системе будет 300 литров воды,32 кв,как это выщитывается???надо ли знать теплопотери ???

Другой человек » 15 апр 2013, 11:43

ТТ системы имеют смысл в случае наличия халавного(полухалявного) топлива. В иных случаях, затраты на грамотную обвязку и затраты на оборудование - НЕОБОСНОВАННЫ. Если делать по уму- стрелка(с двумя котловыми контурами)+ электрокотел-теплоаккумулятор и так далее. А на коленке можно сделать, что будет не комфортно и опасно. Да и ....

cineman » 15 апр 2013, 07:41

Я тут подумал, что если имеется льготный ночной тариф, то есть смысл электрокотлом греть буфер всю ночь до достижения максимальной для котла температуры. На выходе буфера поставить смеситель с датчиком крайнего положения привода, в котором носитель забирается только из буфера. От этого контакта и запускать электрокотёл в дневное время. В ночное же время котёл пускается по таймеру. Сразу хочу предупредить, что слабое место отечественных электрокотлов - контактор, который может не полностью прижиматься при снижении питающего напряжения. Последствия такого неполного прижатия - спекание подвижной и неподвижной частей контактора. Отчего невозможным становится расцепление контактов. Котёл тупо сгорает от перегрева. Имеет смысл разделить цепи ТЭНов котла и плату управления, и запитать последнюю от стабилизатора напряжения.

Re:

oleg.dmitrievic » 14 апр 2013, 10:37

cineman писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):с чегобы?
Это практически сериал "Lost", в котором по ходу дела возникают новые детали. На рукотворной схеме нет ТА, но есть тёплые полы без смесителя. А о существовании смесителей СТ знает. Не удивило?
да нет. и не такое видели :)

Re:

bzpetr » 14 апр 2013, 10:28

loginza18544 писал(а):коттедж 240 квадратов котёл ТТ будерус 32. ЭВН эван 24. 11 окон на 2-м этаже. 5 на первом.два балкона на втором этаже 4 двери на первом. стена 82 см. утеплитель полистер 10 см. окна евро (металлпластик)
...нанимайте спеца, который обвяжет котлы согласно техзадания или идите в проектную организацию, которая сделает вам тоже самое, но на бумаге.
...для информации, разница в расходе электроэнергии при открытом и закрытом шибере ТТК составляет около 100квт в месяц...это для любителей считать копейки...

loginza18544 » 14 апр 2013, 03:03

коттедж 240 квадратов котёл ТТ будерус 32. ЭВН эван 24. 11 окон на 2-м этаже. 5 на первом.два балкона на втором этаже 4 двери на первом. стена 82 см. утеплитель полистер 10 см. окна евро (металлпластик)

cineman » 14 апр 2013, 00:37

oleg.dmitrievic писал(а):с чегобы?
Это практически сериал "Lost", в котором по ходу дела возникают новые детали. На рукотворной схеме нет ТА, но есть тёплые полы без смесителя. А о существовании смесителей СТ знает. Не удивило?

oleg.dmitrievic » 13 апр 2013, 23:50

с чегобы?

cineman » 13 апр 2013, 23:47

А я уже устранился от участия в операции "с новым годом". И есть у меня подозрение, что это тролль-грузила, а совсем не чайник.