Эл.плата TEC 2M HS mi-не срабат.реле 24v газ клапана

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Эл.плата TEC 2M HS mi-не срабат.реле 24v газ клапана

RUZALIN » 14 ноя 2010, 01:49

Каюсь, Извините. Сумасшедшие дни, сезон, всё на бегу, иногда уже и бред начинаю нести :roll:

SKS » 14 ноя 2010, 00:19

RUZALIN,Вы бы пост прочитали...MI-дымоход.

RUZALIN » 13 ноя 2010, 11:34

Скорее реле вентилятора не работает. Вроде после него идёт питание на клапан. На той неделе тоже менял плату на Фондитале, с таким же диагнозом. Всё зацикливалось на вентиляторе, его реле не пускала дальше питание.

Эл.плата TEC 2M HS mi-не срабат.реле 24v газ клапана

Aleks52 » 13 ноя 2010, 10:47

При вкл.газ котла Ariston tx 23 mi происходит вкл. цирк.насоса и больше ни чего.Датчики все исправны ,поменял плату за 4000р.-котел заработал.Хотелось разобраться с цеп.питания реле газ.клапана-визуально плата в идеальном состоянии.

Вернуться к началу