Эл.плата TEC 2M HS mi-не срабат.реле 24v газ клапана

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Aleks52
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 окт 2010, 12:07
Репутация: 0

Эл.плата TEC 2M HS mi-не срабат.реле 24v газ клапана

Сообщение Aleks52 »

При вкл.газ котла Ariston tx 23 mi происходит вкл. цирк.насоса и больше ни чего.Датчики все исправны ,поменял плату за 4000р.-котел заработал.Хотелось разобраться с цеп.питания реле газ.клапана-визуально плата в идеальном состоянии.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Скорее реле вентилятора не работает. Вроде после него идёт питание на клапан. На той неделе тоже менял плату на Фондитале, с таким же диагнозом. Всё зацикливалось на вентиляторе, его реле не пускала дальше питание.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
SKS
Претендент
Претендент
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 фев 2007, 21:56
Репутация: 0
Откуда: Brest,BY

Сообщение SKS »

RUZALIN,Вы бы пост прочитали...MI-дымоход.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Каюсь, Извините. Сумасшедшие дни, сезон, всё на бегу, иногда уже и бред начинаю нести :roll:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Ответить

Вернуться в «Автоматика для котлов»