замедлитель пуска газа

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: замедлитель пуска газа

Dev4ina » 16 окт 2013, 21:56

cineman писал(а):ev4ina, а для какого котла?
у меня немецкий газовый котел
Dinaassh писал(а):да так и есть. Vega практически вообще не убиваемые, как nokia 3310 )) так что, если его поставите, точно о скачках забудете. Только подберите нужную модель по мощности
спасибо, Vega 1500-15 заказала

Re:

Dinaassh » 10 окт 2013, 19:26

Dev4ina писал(а):А какой стабилизатор для котла можете посоветовать? Я думаю, в сторону дешевых моделей лучше даже не смотреть? Как на счет итальянских Vega? Говорят, что они очень надежные и точные
да так и есть. Vega практически вообще не убиваемые, как nokia 3310 )) так что, если его поставите, точно о скачках забудете. Только подберите нужную модель по мощности

cineman » 08 окт 2013, 23:34

Dev4ina, а для какого котла?

Dev4ina » 08 окт 2013, 22:54

А какой стабилизатор для котла можете посоветовать? Я думаю, в сторону дешевых моделей лучше даже не смотреть? Как на счет итальянских Vega? Говорят, что они очень надежные и точные

Re: замедлитель пуска газа

zhuns » 30 сен 2013, 23:16

loginza18283 писал(а):Можно ли поставить замедлитель пуска газа на оагв 23-2-3(Жуковский)? Мне кажется ,что у штатной автоматики хлопковый пуск.Или может быть сделать больше отверстие в запальнике?
Судя по дате, когда был задан вопрос, мой ответ уже не актуальный. Но, может кому то и пригодится. У меня совершенно другой котел, но при розжиге были сильные хлопки. Чистка горелок, установка требуемого зазора в запальном электроде не устраняли микро взрывов. Причина была в пониженном напряжении питания и как следствие - слабая искра. Запитал котел через стабилизатор и все прекратилось.

Добавлено спустя 41 секунду:
loginza18283 писал(а):Можно ли поставить замедлитель пуска газа на оагв 23-2-3(Жуковский)? Мне кажется ,что у штатной автоматики хлопковый пуск.Или может быть сделать больше отверстие в запальнике?
Судя по дате, когда был задан вопрос, мой ответ уже не актуальный. Но, может кому то и пригодится. У меня совершенно другой котел, но при розжиге были сильные хлопки. Чистка горелок, установка требуемого зазора в запальном электроде не устраняли микро взрывов. Причина была в пониженном напряжении питания и как следствие - слабая искра. Запитал котел через стабилизатор и все прекратилось.

igor1307 » 10 апр 2013, 23:07

замедлитель вряд ли поможет. скорее всего грязь

oleg.dmitrievic » 04 мар 2013, 09:00

А может и тяги нету. Но самому нестоит лезть точно.

Re: замедлитель пуска газа

ARGUS » 04 мар 2013, 08:48

loginza18283 писал(а):Можно ли поставить замедлитель пуска газа на оагв 23-2-3(Жуковский)? Мне кажется ,что у штатной автоматики хлопковый пуск.Или может быть сделать больше отверстие в запальнике?
возможно у вас настройки давления газа не правильные. возможно часть горелки чем то закрыта (да хоть пылью) и розжиг неравномерный. самому запальник ковырять не реккомендую.

замедлитель пуска газа

loginza18283 » 02 мар 2013, 22:16

Можно ли поставить замедлитель пуска газа на оагв 23-2-3(Жуковский)? Мне кажется ,что у штатной автоматики хлопковый пуск.Или может быть сделать больше отверстие в запальнике?

Вернуться к началу