Каргин » 27 мар 2013, 23:28
Доброго всем времени суток!
Котел Дэу DGB70VB, горелка SG10. Клиент опасается этого зверя...
Горелка включается со страшным грохотом (при мне этого не было). Клиент говорит может раз 30-50-200 запуститься нормально, а потом бабахнуть. При этом пару раз срывало с котла газоход.
Дымоход проложен во внутренней стене здания. Высота дымохода - около 15 метров. Тяга отличная - бамажку подожженную вместе с пламенем затягивает в топку.
Вопрос: Почему могут возникать такие взрывообразные розжиги?
Еще есть беда: блок автоматики горелки (MD202) вышел из строя. Его исправили, заменив релюшку. Вместе с реле заменили трансформатор розжига (за неимением оригинального трансформатора установили трансформатор от Навьеновского напольника газового)
Можете подсказать где раздобыть такой блок автоматики или, может, его можно чем-то заменить с минимальными переделками, потому как на запрос стоимости этого блока нам ответили, что такое более не поставляется
С уважением.
Александр Каргин.
Доброго всем времени суток!
Котел Дэу DGB70VB, горелка SG10. Клиент опасается этого зверя...
Горелка включается со страшным грохотом (при мне этого не было). Клиент говорит может раз 30-50-200 запуститься нормально, а потом бабахнуть. При этом пару раз срывало с котла газоход.
Дымоход проложен во внутренней стене здания. Высота дымохода - около 15 метров. Тяга отличная - бамажку подожженную вместе с пламенем затягивает в топку.
Вопрос: Почему могут возникать такие взрывообразные розжиги?
Еще есть беда: блок автоматики горелки (MD202) вышел из строя. Его исправили, заменив релюшку. Вместе с реле заменили трансформатор розжига (за неимением оригинального трансформатора установили трансформатор от Навьеновского напольника газового)
Можете подсказать где раздобыть такой блок автоматики или, может, его можно чем-то заменить с минимальными переделками, потому как на запрос стоимости этого блока нам ответили, что такое более не поставляется
С уважением.
Александр Каргин.